Показано с 1 по 10 из 52

Тема: Пример: Убыстрение опроса модулей Мх110 в CodeSys v2.3 через модули STRING[]

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от medvedits Посмотреть сообщение
    а для лучшего понимания пример со string без дополнительных модулей (чисто в PLC_prg) можете показать, в котором считываются данные с одного блока расширения МВ110.8А в формате real?
    Для ПЛК110-30...
    Вам этого мало? Там и примеры есть. Важно понять принцип работы, дальше дело техники.
    petera неоднократно выкладывал примеры записи, чтения через STRING https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022

    А на 1 странице этой темы, в конце, мой готовый пример чтения МВ110.8А, правда чтение WORD и сборка REAL уже после чтения, можно легко переделать.

    Чтение WORD (1 регистр, 2 байта) отличается от чтения REAL ( 2 регистра, 4 байта), только кол-вом переменных в массиве и количеством байт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2023 в 15:45.

Похожие темы

  1. модули ввода/выводв Мх110 [М01]
    от yurya в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 14:03
  2. Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    от Осинский Алексей в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 13:53
  3. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 16:12
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 10:02

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •