Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
Досмотрел до половины, но думаю здесь нет ответа на мой вопрос.
А вопрос в том как сохранить в энергонезависимых переменных ПР102 значения с ИП320, сохранить так, чтобы при выключении и последующем включении сборки (на панели при этом будут все редактируемые параметры в нулях), а в ПР остались предыдущие значения введенные с панели до выключения питания, и можно было бы вернуть эти значения обратно в ИП. Если это не возможно, то грош цена такой панели.
Ну самаи представьте, ввел под 50 параметров настроек, и бац питание сняли. Вводить все заново?
Что понял из видео так это то почему при выкл. вкл. питания регистры все равно принимают значения с панели. Флагов нет, идет автоматом опрос по периоду, а там уже нули.
Я обычно настраиваю панель мастером, а ПР слейвом, сетевые всегда энергонезависимые, панель сначала читает, потом пишет, обычно проблем нет, если ПР мастер и он читает с панели нули, то в этом думаю проблема, флаги есть и они работают, это и показано в ролике. Чем еще помочь в таком случае, я не знаю
Экспериментируйте с одним регистром, возможно проблема в другом настройки, ошибки по связи и т.д