    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Понятно что нужны танцы с бубном. Хотя по логике, то что записано в эн. независимую переменную должно там автоматом сохраняться. Особенно с флагом разрешения опроса, раз он не активен, значит переменная записанная во время активного состояния флага, должна там остаться навсегда! До последующей перезаписи!
    Есть принятые способы сохранения переменных и они работают! Вы там намалевали не понятно что, там вообще нет сохранения, переменная постоянно(каждый цикл программы) перезаписывается значением другой переменной, из которой поступают данные, короче, что хотел сказать, зачем бегать с бубном кругами, если всё придумано до Вас, логично взять уже готовое и ничего там думать не надо!

    Сохранение.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2021 в 14:17.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть принятые способы сохранения переменных и они работают! Вы там намалевали не понятно что, там вообще нет сохранения, переменная постоянно(каждый цикл программы) перезаписывается значением другой переменной, из которой поступают данные, короче, что хотел сказать, зачем бегать с бубном кругами, если всё придумано до Вас, логично взять уже готовое и ничего там думать не надо!
    Ну так дайте то что придумано.
    Весь пробник это проверка флагов.
    Переменная там всего одна для хранения эн. независимой. Это 1
    Записываю в нее данные с панели ИП 320 сетевой Variable-5 по флагу разрешение опроса устройств с входа I9
    Все записывается. Но почему когда флаг снят выключить и включить питание переменную что то перезаписывает точнее сбрасывает в ноль. Флаг то на опрос снят. Откуда пришел ноль?

  3. #3

    По умолчанию

    У меня панель подчиненная.

  4. #4

    По умолчанию

    Двояко... Данные с панели считываются и записываю в эн. независимую переменную.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть принятые способы сохранения переменных и они работают! Вы там намалевали не понятно что, там вообще нет сохранения, переменная постоянно(каждый цикл программы) перезаписывается значением другой переменной, из которой поступают данные, короче, что хотел сказать, зачем бегать с бубном кругами, если всё придумано до Вас, логично взять уже готовое и ничего там думать не надо!

    Сохранение.PNG
    Этим макросом давно пользуюсь, но в других целях.
    Он не сохраняет данные при обесточивании. ПРОВЕРЕНО!

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Этим макросом давно пользуюсь, но в других целях.
    Он не сохраняет данные при обесточивании. ПРОВЕРЕНО!
    Вы читаете мои посты или только свои пишите, я же об этом написал и даже сказал как её сделать(энергонезависимость), видимо у Вас не приживаются элементарные понятия, я здесь бессилен что-либо изменить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 23:00
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •