    Если структура оптрона n-p-n, то верно. Но дело в том, что вход 4 (клемма 12) предназначена для блокировки и если Вам необходимо считать импульсы, то надо использовать вход 1 (клемма 9). Так же тип датчика необходимо учесть в настройках прибора, параметр SiG и положении dip-переключателей на самом приборе (подробнее можно ознакомиться в п.5.4 РЭ, стр.24-25).
    Последний раз редактировалось Гузей Максим; 23.06.2020 в 17:47.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"