Цитата Сообщение от Zer0 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Разрабатываю проект, в котором 4 группы Овен ПЛК-100, объединенных в сети RS-485 подключены к компьютеру
через преобразователи RS-485/Ethernet moxa nport 5232.
Будет ли работать конфигурация ОВЕН OPC-сервер(новый) показаная на прикрепленных скриншотах?
owen_opc_1.jpgowen_opc_2.jpgowen_opc_3.jpg
Добрый день!
Вы хотите подключить 4 ПЛК к одному преобразователю 5232 и опрашивать по одному ip-адресу по разным портам?
Нет, на данный момент такая схема работать не будет: наш ОРС-сервер работает с устройствами с уникальными ip-адресами.
Можно попробовать настроить преобразователь на работу с виртуальным портом. Рассматриваете такой вариант?
Или можно использовать другой ОРС-сервер.