Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
Выставил 2 стоп-бита для сети Modbus RTU, остальное не менял - не помогло. В конфигураторе ТРМ202 нет настройки количества стоповых битов. При подключении к облаку настройка COM-порта 8N1, при этом всё работает (значения температур с двух каналов отображаются, графики рисуются).

5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
После подключения к Конфигуратору ТРМ перезагружали по питанию? Обратите внимание, что ТРМ подключается к Конфигуратору по протоколу ОВЕН, и смена на Modbus RTU происходит по питанию.

У Вас ТРМ подключен к ПЛК напрямую или в связке еще имеется OwenCloud? На одной шине может быть только один мастер.

Провода A-A, В-В не перепутали местами?

P.S. проверили связку ПЛК110-60 MS4D v1.2 и ТРМ201 по моим настройкам, все работает корректно.