    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Выставил 2 стоп-бита для сети Modbus RTU, остальное не менял - не помогло. В конфигураторе ТРМ202 нет настройки количества стоповых битов. При подключении к облаку настройка COM-порта 8N1, при этом всё работает (значения температур с двух каналов отображаются, графики рисуются).

    5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
    После подключения к Конфигуратору ТРМ перезагружали по питанию? Обратите внимание, что ТРМ подключается к Конфигуратору по протоколу ОВЕН, и смена на Modbus RTU происходит по питанию.

    У Вас ТРМ подключен к ПЛК напрямую или в связке еще имеется OwenCloud? На одной шине может быть только один мастер.

    Провода A-A, В-В не перепутали местами?

    P.S. проверили связку ПЛК110-60 MS4D v1.2 и ТРМ201 по моим настройкам, все работает корректно.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    После подключения к Конфигуратору ТРМ перезагружали по питанию? Обратите внимание, что ТРМ подключается к Конфигуратору по протоколу ОВЕН, и смена на Modbus RTU происходит по питанию.

    У Вас ТРМ подключен к ПЛК напрямую или в связке еще имеется OwenCloud? На одной шине может быть только один мастер.

    Провода A-A, В-В не перепутали местами?

    P.S. проверили связку ПЛК110-60 MS4D v1.2 и ТРМ201 по моим настройкам, все работает корректно.
    Разобрался. Пока напрямую на ТРМ202 не выставил сеть Modbus RTU ничего не заработало, но облако перестало видеть ТРМы через шлюз, сменил на протокол ОВЕН - облако видит ТРМы, а ПЛК нет. Количество стоповых бит на подключение не влияет11.jpg
    Последний раз редактировалось AlexKor; 15.06.2018 в 18:46.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Разобрался. Пока напрямую на ТРМ202 не выставил сеть Modbus RTU ничего не заработало, но облако перестало видеть ТРМы через шлюз, сменил на протокол ОВЕН - облако видит ТРМы, а ПЛК нет. Количество стоповых бит на подключение не влияет11.jpg
    у Вас одновременно идет обмен с облаком и с плк? если да.. то у вас мультимастерность по разным протоколам на одной шине, что абсолютно недопустимо. выберите , либо данные в плк, либо в облаке. на одной шине не может быть более 1 мастера сети

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    у Вас одновременно идет обмен с облаком и с плк? если да.. то у вас мультимастерность по разным протоколам на одной шине, что абсолютно недопустимо. выберите , либо данные в плк, либо в облаке. на одной шине не может быть более 1 мастера сети
    Подключал по отдельности. Вначале показания с датчиков по интерфейсу RS485 пересылались в шлюз, а затем заказчик изменил тех задание и пришлось ставить контроллер и gsm модуль без шлюза.

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •