Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
К серверу подключена панель СП307 - слейв, и МастерСкада (мастер). В свою очередь, к панели подключен модуль ввода МВ110-16д, используемый в качестве комплекта счетчиков, для которого СП307 является мастером.
Из панели в скаду передается 15 групп переменных, в каждой показания одного из счетчиков МВ110-16д, полученных панелью по второму порту (download), и два значения установленных вручную параметров, все в формате 4х .
При запуске системы, даже если в панели по всем параметрам записаны нули, в Скаде появляются хаотичные значения, которые можно сбросить вручную (предусмотрено программой Скада), и в дальнейшем идет нормальная работа. Опрос со стороны Скада - "по изменению", периодический опрос по некоторым причинам не совсем удобен.
Добрый день!
Судя по всему, во время запуска проекта ОРС-сервер не успевает своевременно начать опрос.
Попробуйте использовать поле "условие выполнения" на вкладке "опрос" объекта. Это поле позволяет задать условие, по которому будет выполняться опрос. В качестве условия можно использовать функциональный блок "выдержка по времени". Это позволит сделать задержку запуска системы.