Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
Эта тема интересна. Вы проверяли, что с 200ом вход выживет? Рассчет показывает, что при закоротке датчика на измерительном сопротивлении входа (с питанием =24В) будет протекать 80мА и рассеиваться на нем будет тогда 0,64Вт. И он выживет?
4,8Вт и 0,64Вт разница есть.

При 0,64Вт резистор проживёт относительно долго,
достаточное время для отключения реле напряжения питания входов/выходов.
Без аварийного отключения свою схемотехнику не строю.