Показано с 1 по 10 из 200

Тема: Первые шаги в Owen Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Без резисторов 200ом вход ПР200 не выживет от такого варварства.
    Эта тема интересна. Вы проверяли, что с 200ом вход выживет? Рассчет показывает, что при закоротке датчика на измерительном сопротивлении входа (с питанием =24В) будет протекать 80мА и рассеиваться на нем будет тогда 0,64Вт. И он выживет?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.12.2017 в 16:18.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Эта тема интересна. Вы проверяли, что с 200ом вход выживет? Рассчет показывает, что при закоротке датчика на измерительном сопротивлении входа (с питанием =24В) будет протекать 80мА и рассеиваться на нем будет тогда 0,64Вт. И он выживет?
    4,8Вт и 0,64Вт разница есть.

    При 0,64Вт резистор проживёт относительно долго,
    достаточное время для отключения реле напряжения питания входов/выходов.
    Без аварийного отключения свою схемотехнику не строю.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    4,8Вт и 0,64Вт разница есть.

    При 0,64Вт резистор проживёт относительно долго, достаточное время для отключения реле напряжения питания входов/выходов. Без аварийного отключения свою схемотехнику не строю.
    Пожалуйста, укажите что за "реле напряжения питания входов/выходов" и как детектировать опасную для входа перегрузку если все датчики питаются от одного БП =24В по двухпроводной линии. Это очевидно нереально. А ставить на каждый датчик отдельный канал БП и ещё и с защитой от перегрузки уровня примерно 30ма - это как-то круто, не стоит опасности спалить иногда вход. К тому же отказ критического датчика из-за отказа БП или защитной схемы - бывает ещё страшнее для системы в целом.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 26.12.2017 в 12:40.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, укажите что за "реле напряжения питания входов/выходов" и как детектировать опасную для входа перегрузку если все датчики питаются от одного БП =24В по двухпроводной линии. Это очевидно нереально.
    У меня каждый датчик питается по своей 2х проводной линии.
    При уходе в аварию датчика или кз на нём, отключается всё.

    А ставить на каждый датчик отдельный канал БП и ещё и с защитой от перегрузки уровня примерно 30ма - это как-то круто, не стоит опасности спалить иногда вход.
    Это надо по конкретной установке смотреть.
    К тому же отказ критического датчика из-за отказа БП или защитной схемы - бывает ещё страшнее для системы в целом.
    В таких случаях применяют резервирование.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У меня каждый датчик питается по своей 2х проводной линии. В таких случаях применяют резервирование.
    Решение логичное, но для тех низкобюджетных систем где используются ПР200, такие танцы - перебор. И выходов для таких защит не напасёшься. Простая схемка ограничения тока в цепи уровнем 25-30мА всё решает. Это по моему лучше, ибо не требует выходов и ручного перезапуска. Два транзистора и два резистора в цепи или просто полевик последовательно(КП302А), нашёл схемку.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 26.12.2017 в 15:20.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Решение логичное, но для тех низкобюджетных систем где используются ПР200, такие танцы - перебор. И выходов для таких защит не напасёшься.
    Вы будете смеяться, но выход один на всё. Он-же "аварийный останов".
    Нет ли на примете простой схемки ограничения тока в цепи уровнем 25-30мА?
    Ищите "генератор стабильного тока" - ваяется на 1-2 транзисторах.
    Это по моему лучше, ибо не требует выходов и ручного перезапуска.
    Не всегда.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Решение логичное, но для тех низкобюджетных систем где используются ПР200, такие танцы - перебор. И выходов для таких защит не напасёшься. Простая схемка ограничения тока в цепи уровнем 25-30мА всё решает. Это по моему лучше, ибо не требует выходов и ручного перезапуска. Два транзистора и два резистора в цепи или просто полевик последовательно(КП302А), нашёл схемку.
    Схемку можно глянуть?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Схемку можно глянуть?
    На полевике мне понравилось что очень просто, см статью https://electric-220.ru/news/ogranic...016-10-04-1079

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Эта тема интересна. Вы проверяли, что с 200ом вход выживет? Рассчет показывает, что при закоротке датчика на измерительном сопротивлении входа (с питанием =24В) будет протекать 80мА и рассеиваться на нем будет тогда 0,64Вт. И он выживет?
    В данном случае нужно переживать за встроенный резистор 121 Ом внутри ПР200, который SMD 0805.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В данном случае нужно переживать за встроенный резистор 121 Ом внутри ПР200, который SMD 0805.
    За 1-2 секунды с ним ничего не случится (0,64вт). Дальше уже +24в отключается по аварии. При подключении напрямую на нём 4,8вт, сгорит мгновенно.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •