Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Если резервный ПЛК видит отсутствие, неправильные данные в сети, значит надо принимать решение о перехвате задачи.
А как он определил, правильные они или нет? Выполнял программу синхронно? Теперь вопрос - допустим, данные разные, кто из них прав?
Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
интересно услышать, как вы представляете запуск резервного плк с того же места технологического процесса, который шел на момент поломки в основном, если сетевые переменные то значит и второй контроллер должен параллельно выполнять программу или как
Вот! Двое выполняют одну задачу,если результат разный - то что?