Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
Нужно сделать соответствующую обвязку - установить ресивер (гидроаккумулятор).
Во всасывающих линиях насосов установить обратные клапана - при работе 2х и более насосов в параллель.

Потом привод, датчик давления ПД100 ДИ на нагнетающую магистраль, датчик сухого хода на всасывающей линии, Программируемое реле ПР114 или ПР 200 для управления.
Вместо гидроаккумулятора стоит перепускной из подачи на всос. Это позволяет избежать гидроударов. Самый маленький насос тоже качает во всасывающую двух других (купить станцию проще чем хороший клапан). Потребность в данной схеме появилась из-за того что двигатель 7 кВт в переходных моментах стартует и выключается слишком часто. Выходят из строя подшипники, перегрев. Вот и хочется защитить двигатель.