Цитата Сообщение от EOS Посмотреть сообщение
Ну в любом случае нагрузить две оставшиеся фазы 18ю киловаттами я точно никак не смогу.
Разводку пытаюсь примерно распределить, как получится так получится, просто весь котёл на одну фазу точно мимо.
Ступени + ШИМ(либо 0-10) конечно интересно, Вы покажите, пожалуйста, на чем это реализовать..??
Три фазы есть, так понимаю.
Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Три одинаковых тэна, мощность каждого равна другому, соответственно максимальная мощность регулируемого равна мощности каждой ступени.
з.ы. Можно даже сделать регулирование на каждой ступени и использовать макрос AI для чередования работы тэнов для равномерной наработки. Это если применительно к ПР200. Правда у него всего 2 аналоговых выхода.

Если в названии темы еще неопределенность по поводу ТРМ, то я бы смотрел в сторону ПР200. и при нехитрых манипуляциях в схеме можно сделать и чередование ТЭНов и плавное регулирование.
Да поставить одно 3х фазное ТТР и забить на все эти ступени.
Интерес делать ступени только в том, чтобы лампочки не моргали - подключить освещение на фазу с редко переключаемой ступенью.
В этом случае 3 однофазных ТТР.