    Добрый день, форумчане!
    Всем спасибо за участие.

    Проблема решилась и не решилась одновременно.
    Решилась так как при подключении индикатора и адресуемого преобразователя к ПЛК они вместе заработали. Не решилась потому как от ноутбука с преобразователем USB-RS-485 (тот самый тестовый режим) они по-прежнему вместе не работают. Так как основной режим - это работа с ПЛК, то разбираться дальше не стал.
    Разницу вижу только в том, что на клеммах А/В у ПЛК сопротивление замеренное мультиметром 340 КОм, а сопротивление на клеммах USB-RS-485 преобразователя 120 Ом. Т.е. в преобразователь впаян терминальный резистор, а в ПЛК - нет.
    А что мешает отключить резистор 120 Ом на выходе преобразователя ?