Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
Ага, и где та граница, где реле безопасности уже НЕОБХОДИМО ставить, и где НЕОБЯЗАТЕЛЬНО? Я с помощью ПР114 модернизировал ручной гидравлический пресс, так даже кнопку "Аварийный стоп" не стал ставить (в оригинале не было). Работает без проблем, за исключением косяка, описанного Алексеем Геннадьевичем. А Scream вон, ПЛК к несложному станку прикрутил и поимел проблемы.
По моим наблюдениям, реле безопасности применяют в сложных станках с несколькими контроллерами или частями оборудования, способными некоторое время работать без ПЛК...
Смотрите в ГОСТах. Скажу сразу: чёткого указания и там нет.
Но остановы групп 1,2 с помощью реле безопасности организовать проще.
Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
Есть правила хорошего тона при проектировании автоматики.
1. Разделительный трансформатор 400/230 для питания цифровой части .
2. Отдельные блоки питания для исполнительных и цифровых устройств.
3. Реле безопасности и реле контроля напряжения.
4. Применение плавких предохранителей (но не автоматов в ответственных цепях).
1) А блок сетевого фильтра для чего придуман?
2) Согласен, сам так делаю. Неисправности искать легче.
3) В зависимости от станка, какой останов нужно организовать.
4) "жучков" всё равно наставят...
Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Следует отметить, что использование соответствующего нагрузке БП либо нагружение встроенного БП (если от него запитаны быстрые выхода К) позволяет избегать самопроизвольного срабатывания К выходов при выключении питания.
Не надо ля-ля. Быстрые выхода открываются при отсутствии питания контроллера с гарантией примерно в 100%.
Даже если его полгода не включали.