Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Воспроизвожу ответ, дабы прекратить флуд.

Вопрос не риторический.

Т.к. поставили около 300 ПЛК и все с такой проблемой, если она как то решается на уровне прошивки - хотелось об этом знать.

Мне об этом факте неизвестно. Ранее (в 2005-2007 годах) были проблемы с срабатыванием выходов при старте ПЛК100-150-154, но они успешно были решены.
У меня на столе лежит 160-й и там ничего не щёлкает при включении.
Какая у Вас версия ПО (в т.ч. и периферийных процессоров) - PLCInfo пришлите. Щелкают ли выхода без загрузочного проекта?

Господин stream (Извините за неправильный ник).
Повторю свои вопросы, на которые Вы уже много раз отвечали, но ответов я не нашёл.
1. Версии ПО
2. Что происходит без загрузочного проекта.
3. Что происходит при включении (на видео понять что это включение невозможно)
4. Проект, дабы мы могли воспроизвести (или не воспроизвести) проблему. Пока у нас ничего не щёлкает.

P.S. По поводу К выходов произошла путаница, тут 2 темы смешались, в одной 100-К, в другой 160-й. Ответ ко коммутации был для 100-К
1.
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160 Версия ПО метр.: 2.0
Binary VERSION 2.15.8
Need Target version 2.10
Compiled: 12:08:35 Dec 26 2015
MAC 6A:77:00:22:41:A6
IP 192.168.5.87
GATE 192.168.5.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 15
Licence unlimited

2. Уже писал, но я подумаю как ускорить процесс.

3. От части с вами соглашусь, но на 53й секунде по вашему это не включение?

4. Если пришлю, то согласовав с начальством и не публично. Ваши слова, я не могу влиять из программы.