Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
Еще вопрос по модулю МВ110-8А он также у меня настроен через "Trigger Variable"(rising edge) все 8 каналов имеют свой таймер с настройкой времени опроса.
Если поставить опрос одного канала раз в 1 сек а второго раз в 5 сек то разницы нет
А как вы определили, что разницы нет? Просто величина опрашиваемая за 5 секунд могла не измениться. (ну или та, что раз в секунду опрашивается. Цикличность мейнтска не стоит ставить более промежутками между фреймами, это бессмысленно, как я понял.