    Вот не хочу ни кого обидеть, но что тут сказачного ?

    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    Система управления освещением и автоматическими карнизами реализована с использованием программируемого реле ОВЕН ПР110.
    Афигет наверное какая сложна программа для ПР. Плюс как по мне так игрушка игрушкой. Пару раз самому поиграться и один раз перед гостями похвастаться.

    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    Отличительной особенностью данного решения является максимальная автономность, данное устройство имеет внутреннюю логику, что позволяет не завязывать все оборудование на центральный контроллер. Например, в случае выключения центрального контроллера, локальные устройства ОВЕН ПР110 продолжают работать по своей внутренней логике, фактически не нарушая функциональность всего решения. Центральный контроллер ОВЕН ПЛК323 используется для объединения всех локальных устройств и модулей в единую сеть
    Мы такое решение на пром. объектах давно применяем. Вот только до праздников сдали объект на "Евроцементе". Установка из шести приводов. У каждого привода своя ПР. На ней программа управления в местном режиме, плюс управление в дистанции от ПЛК и СКАДА , плюс программа безопасности с кучей концевиков, аварийных кнопок, сигналов от приборов кип встроенных в оборудование (немецкое оно, шли в комплекте). Управлять установкой можно как в местном режиме, с местных пультов управления, соблюдением блокировок (там строгая очерёдность запуска приводов), так и полностью в автоматическом режиме от ПЛК. Как с местного центрального пульта, так и со СКАДА. Плюс световая сигнализация на местном пульте аварийных ситуаций. Причем лампы заведены на ПР и от ПЛК не зависят. Плюс ремонтный режим, когда привода можно крутить по отдельности, без учёта блокировки очерёдности вклчения.
    Только вместо ПЛК323 применяем ПЛК110-60. Бо ПЛК323 в промышленных услових показал низкую устойчивость к внешним помехам.

    К стати, в подобных системах, для перекрытия воды в случае прорыва используем не шаровые краны, а нормальнооткрытые клапаны. Пришёл сигнал клапан моментально перекрыл воду. А что бы не закисал по программе его периодически "дёргаем", когда расхода воды нет.
    Последний раз редактировалось smk1635; 11.05.2015 в 17:24.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Похожие темы

  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:30
  3. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 09:32
  4. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •