Вот не хочу ни кого обидеть, но что тут сказачного ?
Афигет наверное какая сложна программа для ПР. Плюс как по мне так игрушка игрушкой. Пару раз самому поиграться и один раз перед гостями похвастаться.
Мы такое решение на пром. объектах давно применяем. Вот только до праздников сдали объект на "Евроцементе". Установка из шести приводов. У каждого привода своя ПР. На ней программа управления в местном режиме, плюс управление в дистанции от ПЛК и СКАДА , плюс программа безопасности с кучей концевиков, аварийных кнопок, сигналов от приборов кип встроенных в оборудование (немецкое оно, шли в комплекте). Управлять установкой можно как в местном режиме, с местных пультов управления, соблюдением блокировок (там строгая очерёдность запуска приводов), так и полностью в автоматическом режиме от ПЛК. Как с местного центрального пульта, так и со СКАДА. Плюс световая сигнализация на местном пульте аварийных ситуаций. Причем лампы заведены на ПР и от ПЛК не зависят. Плюс ремонтный режим, когда привода можно крутить по отдельности, без учёта блокировки очерёдности вклчения.
Только вместо ПЛК323 применяем ПЛК110-60. Бо ПЛК323 в промышленных услових показал низкую устойчивость к внешним помехам.
К стати, в подобных системах, для перекрытия воды в случае прорыва используем не шаровые краны, а нормальнооткрытые клапаны. Пришёл сигнал клапан моментально перекрыл воду. А что бы не закисал по программе его периодически "дёргаем", когда расхода воды нет.





Ответить с цитированием