  1. #10
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Установил 2 секунды. тот же самый скачок, причем почти сразу. Будем думать, что делать.
    У вас явно не программный, а аппаратный косяк. Были такие глюки с измерениями на ПЛК 150. Посмотрите может вам поможет, в первом ПЛК вспухли конденсаторы сетевого фильтра, был еще на гарантии, заменили сами, надо было срочно сделать. И это при питании ПЛК от бесперебойника с чистой синусоидой и Online-режиме(постоянная работа от внутреннего инвертора без переключения на сеть).Здесь Овен не виноват, подводят китайские производители. Во втором ПЛК 150 запитали через разделительный трансформатор 220В/220В с в электростатическим экраном(экран заземлили), тем самым развязали гальванически от сети.Глюки самоликвидировались. По поводу пропадания связи по Ethernet с Codesys: добавьте модуль Button в конфигураторе. В некоторых ситуациях ПЛК переходит в режим Stop(гаснет светодиод Работа), выскакивает окошко с кнопкой подтверждения,если вы в течении определенного времени(задается в Codesys) не нажмете кпопку Enter или Ок в окне, связь среды или визуализация будет прервана. Были ли несанкционированные остановы ПЛК можно узнать в лог-файлах, которые ведутся внутри ПЛК.
    Последний раз редактировалось Olegis; 27.02.2013 в 20:04.

Похожие темы

  1. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:29
  2. Программировние аналоговых входов
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 16:11
  3. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46
  4. Настройка аналоговых входов с ИП320
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:57
  5. ТРМ200 с полупроводниковым датчиком температуры
    от Neptune-1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 06:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •