Вопрос важен. Ответ достаточно прост. Спасибо за ссылку, я бы ее сам не накопал, ибо при чем же тут мой ПЛК100, когда (неплохое) объяснение содержится в документе по ПЛК110-ПЛК160? Документ поизучаю, интересный. Еще раз мерси.
Лично я получил ответ. Он ужасен! Немедленно убираю МинВЦ в ноль. Ибо черными пикселями по белым написано:
ПЛК110_МинВЦ.jpg
То есть, ребята, речь идет не о пропуске шага метронома, а о невыполнении предписанной программы! Андрей, не модерируйте мое сообщение, пожалуйста! Это важный вывод:
Если для выполнения заданных программных функций нет специальной необходимости в установлении определенного МинВЦ, то следует установить его в ноль. Это гарантирует, что при любых реальных длительностях цикла процессора будут выполнены все операции (ввод, обработка, вывод, сетевые обмены, работа с файлами и т.д.)
Установка же ненулевого МинВЦ предполпгает обязательный контроль соотношения между МинВЦ и РеалВЦ (см. модуль Статистики).




Ответить с цитированием