Показано с 1 по 10 из 66

Тема: Скорость плк

Комбинированный просмотр

sink3d Скорость плк 22.02.2013, 17:58
Николаев Андрей не понял что Вы хотели... 22.02.2013, 18:48
Николаев Андрей Вообще это все описано в... 23.02.2013, 09:44
Евгений_Томск Можно ли считать,что... 23.02.2013, 18:26
Николаев Андрей Ну почему же только богу. Еще... 23.02.2013, 18:37
drvlas "И опыт, сын ошибок... 25.02.2013, 09:45
Николаев Андрей drvlas как всегда с юмором.... 25.02.2013, 12:46
sink3d По всей видимости, о... 25.02.2013, 21:19
drvlas "Не верю" :) Раньше об... 26.02.2013, 10:43
capzap :) слишком уверены. А... 26.02.2013, 10:49
Николаев Андрей Не надоели разговоры в духе:... 27.02.2013, 07:57
drvlas Вопрос важен. Ответ... 27.02.2013, 08:52
Николаев Андрей Не за что, для ПЛК100 есть... 27.02.2013, 10:10
Olegis Ну типа там в модуле... 27.02.2013, 13:53
Евгений_Томск Поддерживаю мнение коллег о... 27.02.2013, 19:07
Титаренко Михаил Я бы так описал логику... 22.08.2013, 15:32
petera VAR delta: TIME;... 11.10.2013, 15:05
Sergey666 Жуткие цифры ... 51мс . ... 16.10.2013, 08:31
sink3d Я и говорю, что все... 16.10.2013, 10:22
sink3d Как обычно:... 16.10.2013, 18:04
Николаев Андрей Вам стоит немного подробнее... 07.09.2015, 20:14
Николаев Андрей Я не склонен посылать людей к... 09.09.2015, 09:45
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Уважаемый, я подчеркиваю, что использование столь грубого инструмента, как МинВЦ, для формирования каких-либо задержек, управляющих поведением ПЛК, - считаю плохим тоном.
    Тем более, что инструмент этот работает непонятно как, документирован куцо, поясняется немногословно.

    Если бы я делал манипулятор, работающий с яйцами (о, ужос!), то все временнЫе промежутки формировал бы с использованием системного времени и всяких там TON-ов и TOF-ов.

    Поэтому подвожу итог на сегодня: не вижу смысла в каких-либо значениях МинВЦ, кроме нулевого. Был бы рад ошибаться.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Уважаемый, я подчеркиваю, что использование столь грубого инструмента, как МинВЦ, для формирования каких-либо задержек, управляющих поведением ПЛК, - считаю плохим тоном.
    Тем более, что инструмент этот работает непонятно как, документирован куцо, поясняется немногословно.

    Если бы я делал манипулятор, работающий с яйцами (о, ужос!), то все временнЫе промежутки формировал бы с использованием системного времени и всяких там TON-ов и TOF-ов.

    Поэтому подвожу итог на сегодня: не вижу смысла в каких-либо значениях МинВЦ, кроме нулевого. Был бы рад ошибаться.
    Я уже не говорю про времена, я говорю о дискретных сигналов, пример с яйцами о переднем фронте. Наступило реальное событие, а плк увидит (может увидеть а может и все хорошо сложится) в следующем цикле, а если время большое то это приведет к ошибкам

  3. #3
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    пример с яйцами о переднем фронте
    Ну, доктор, у Вас же тоже примерчики...

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Наступило реальное событие, а плк увидит (может увидеть а может и все хорошо сложится) в следующем цикле, а если время большое то это приведет к ошибкам
    Так нулевое время, коллега! Нулевое. И ПЛК крутится максимально быстро. И вопрос: а зачем тогда ненулевое? Вот ведь над чем бьется мИсль прогрессивного человечества.

Похожие темы

  1. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 13:48
  2. Скорость 4800
    от viscon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 10:19
  3. Как задать скорость ПЧВ через RS-485
    от fedrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 17:46
  4. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:06
  5. скорость измерений
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 13:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •