Показано с 1 по 10 из 66

Тема: Скорость плк

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Вопрос важен. Ответ достаточно прост. Спасибо за ссылку, я бы ее сам не накопал, ибо при чем же тут мой ПЛК100, когда (неплохое) объяснение содержится в документе по ПЛК110-ПЛК160? Документ поизучаю, интересный. Еще раз мерси.

    Лично я получил ответ. Он ужасен! Немедленно убираю МинВЦ в ноль. Ибо черными пикселями по белым написано:
    ПЛК110_МинВЦ.jpg
    То есть, ребята, речь идет не о пропуске шага метронома, а о невыполнении предписанной программы! Андрей, не модерируйте мое сообщение, пожалуйста! Это важный вывод:

    Если для выполнения заданных программных функций нет специальной необходимости в установлении определенного МинВЦ, то следует установить его в ноль. Это гарантирует, что при любых реальных длительностях цикла процессора будут выполнены все операции (ввод, обработка, вывод, сетевые обмены, работа с файлами и т.д.)
    Установка же ненулевого МинВЦ предполпгает обязательный контроль соотношения между МинВЦ и РеалВЦ (см. модуль Статистики).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 27.02.2013 в 09:43.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Вопрос важен. Ответ достаточно прост. Спасибо за ссылку, я бы ее сам не накопал, ибо при чем же тут мой ПЛК100, когда (неплохое) объяснение содержится в документе по ПЛК110-ПЛК160? Документ поизучаю, интересный. Еще раз мерси.
    Не за что, для ПЛК100 есть такой же документ.

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Лично я получил ответ. Он ужасен! Немедленно убираю МинВЦ в ноль. Ибо черными пикселями по белым написано:
    ПЛК110_МинВЦ.jpg
    То есть, ребята, речь идет не о пропуске шага метронома, а о невыполнении предписанной программы! Андрей, не модерируйте мое сообщение, пожалуйста! Это важный вывод:

    Если для выполнения заданных программных функций нет специальной необходимости в установлении определенного МинВЦ, то следует установить его в ноль. Это гарантирует, что при любых реальных длительностях цикла процессора будут выполнены все операции (ввод, обработка, вывод, сетевые обмены, работа с файлами и т.д.)
    Установка же ненулевого МинВЦ предполпгает обязательный контроль соотношения между МинВЦ и РеалВЦ (см. модуль Статистики).
    Суть правильная, подача не та.
    Время цикла НУЖНО анализировать, и изменять минимальное время цикла, ну или оптимизировать программу и сетевой обмен, чтобы работа была оптимальной.

    Вы сможете построить оптимально работу при нулевом цикле. Кто-то нет.
    И у тех и у других есть возможность работать как им нравится.
    О чем спорить то?

Похожие темы

  1. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 13:48
  2. Скорость 4800
    от viscon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 10:19
  3. Как задать скорость ПЧВ через RS-485
    от fedrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 17:46
  4. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:06
  5. скорость измерений
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 13:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •