Тема: Несколько ПЛК210, несколько панелей Weintek и Codesys протокол

  1. #11

    По умолчанию

    Это можно сделать и на modbus tcp. Вопрос только в том, сколько одновременных подключений (желательно на одном tcp-порту) поддерживает 210-ый. То же самое, няп, относится и к протоколу codesys.

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,689

    По умолчанию

    но можно ли один ПЛК опрашивать несколькими панелями по этому протоколу?
    Нет вопрос в другом был, как к одному ПЛК по протоколу Codesys подключить 4ре панельки по протоколу Codesys. Возможно ли это сделать ? или необхожимо переходить на OPC
    Отвечая на конкретный заданный вопрос - можно, но потребуется увеличить значения параметров в конфиг-файле.
    Подробности здесь на стр. 14 (для ПЛК210-1x):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v3.1.pdf

    Если ваш контроллер - ПЛК210-0x, то напишите в support@owen.ru - вам помогут.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Отвечая на конкретный заданный вопрос - можно, но потребуется увеличить значения параметров в конфиг-файле.
    Подробности здесь на стр. 14 (для ПЛК210-1x):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v3.1.pdf

    Если ваш контроллер - ПЛК210-0x, то напишите в support@owen.ru - вам помогут.
    Благодарю за ответ. А сколько по умолчанию поддерживается подключений? Если их количество увеличить до максимального - 4, то при онлайн подключении к ПЛК потеряется связь с одной из панелей или вообще не получится подключиться?
    Контроллер будет ПЛК210-02-CS, там так же максимум 4 подключения?

  4. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,689

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван2710 Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответ. А сколько по умолчанию поддерживается подключений? Если их количество увеличить до максимального - 4, то при онлайн подключении к ПЛК потеряется связь с одной из панелей или вообще не получится подключиться?
    Контроллер будет ПЛК210-02-CS, там так же максимум 4 подключения?
    4 - это по умолчанию. Можно поставить больше.
    В т.ч. и для ПЛК210-02 - но для этого напишите на support@owen.ru

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    688

    По умолчанию

    Вентек очень криво работает с протоколом кодесис, лучше использовать opc ua

  6. #16

    По умолчанию

    По протоколу Codesysv3 в чём конкретно была кривизна работы у Вас ?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    688

    По умолчанию

    Там нормального циклического опроса нет и буфферизации. Только если косвенно через обмен данными настраивать.
    OPC UA сразу в конфиге нормально настраивается, без лишних телодвижений

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D И НЕСКОЛЬКО ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА
    от YURA174 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 06:28
  3. Optnscada @ ас-4 + несколько ТРМ
    от papikrus в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 13:24
  4. Соединение ПЛК и двух панелей weintek mt8070ih
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:36
  5. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •