Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Отвечая на конкретный заданный вопрос - можно, но потребуется увеличить значения параметров в конфиг-файле.
Подробности здесь на стр. 14 (для ПЛК210-1x):
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v3.1.pdf

Если ваш контроллер - ПЛК210-0x, то напишите в support@owen.ru - вам помогут.
Благодарю за ответ. А сколько по умолчанию поддерживается подключений? Если их количество увеличить до максимального - 4, то при онлайн подключении к ПЛК потеряется связь с одной из панелей или вообще не получится подключиться?
Контроллер будет ПЛК210-02-CS, там так же максимум 4 подключения?