Тема: ПЛК200 и ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК200 и ModBus

    Добрый день, первый раз взялся за контроллер ПЛК200, т.е. опыта работы с ними нет. Настроил интерфейс modbus, согласно инструкции OWEN "CODESYS V3.5 Настройка обмена по протоколу Modbus", так-же, посмотрел видео от OWEN по настройке modbus. По модбас подключен частотный преобразователь. Настройка и результат на изображениях.

    0.png
    1.png
    2.png
    3.png
    4.png
    5.png
    6.png
    7.png

    При этом, подключив ПЛК200 через преобразователь RS485 <> USB, к компьютеру(при чем, пришлось поменять местами сигналы А и В), в терминале вижу вот такую посылку:
    7D 7E F3 FF FD AF 1C. Посылка, должна быть другой - 05 03 90 00 00 01 A8 8E. Частотный преобразователь, через этот-же преобразователь RS485 <> USB, нормально работает с OWEN OPC сервером. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Что я забыл еще настроить?

  2. #2

    По умолчанию

    Не вижу окна, где вы настроили чтение 9000 регистра частотника... Скинули б проект, это же не архи секретная разработка...

    PS... Увеличил вид на телефоне и увидел эту вкладку...

    PS2... Так с изменённой полярностью пробовали по А и В? Или только свисток такой процедуре подвергся?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 01.10.2026 в 14:41.

  3. #3

    По умолчанию

    На скринах нормально все, кроме ошибки ответа. ПЛК не может отправлять 7D 7E F3 FF FD AF 1C, что-то не так со связью. А ПЧ через этот преобразователь ПК отвечает (если с ПК опрашивать)?

  4. #4

    По умолчанию

    Не видно на скрине, в соотнесении надо включить настройку Вкл 2 (Всегда в задаче цикла шины)
    Ну и адрес регистра и функцию проверить.

  5. #5

    По умолчанию

    01.png
    02.png

    Проекта нет, просто настроил модбас, создал переменную, хотел проверить идет ли опрос.

    При подключении к частотнику, пробовал менять A и B, результат тот-же.

    ПЧ через этот свисток(при соблюдении нормальной полярности), нормально опрашивается OWEN OPC сервером.

    Подключал ПР205, с проектом, через этот свисток к компьютеру, посылка идет нормальная. С ПЛК200, при текущих настройках: 7D 7E F3 FF FD AF 1C, меня в первую очередь, смущает содержимое этой посылки. Я понимаю, что так, быть не должно.

    И вот это, смущает:

    03.png

    7.png

    Обмен с частотником, это дело второе. Почему при текущих настройках, в порт летит не правильная посылка, даже не вдаваясь в содержимое посылки, байт должно быть восемь а не семь.

    Да, возможно, это важно - ПЛК новый, из коробки. Смотрел в WEB конфигураторе, ни чего относящегося к RS485, не нашел.

    ПЛК200_Тест.rar
    Последний раз редактировалось Николай Щербаков; 01.10.2026 в 15:40.

  6. #6

    По умолчанию

    Проект рабочий, поменял ПЛК на виртуальный и адрес регистра, номер СОМ порта на свой 1 Вирт ПЛК.jpg
    перенёс только в соотнесении переменную ниже

  7. #7

    По умолчанию

    Может бракованый плк? Или опять на заводе недо воткнули платы...

  8. #8

    По умолчанию

    Может попробовать отключить резистор подтяжки в ПЛК. Можно попробовать настроить на другие адреса и регистры, если то же самое, то, наверное, в сервис его надо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Щербаков Посмотреть сообщение
    при чем, пришлось поменять местами сигналы А и В
    Верните как было.

  10. #10

    По умолчанию

    Вот у вас в линию уходит 05 03 90 00 00 01 A8 8E, если это развернуть в биты, получится
    0 10100000 1 0 11000000 1 0 00001001 1 0 00000000 1 0 00000000 1 0 10000000 1 0 00010101 1 0 01110001 1
    при перепутанной полярности получим
    1 01011111 0 1 00111111 0 1 11110110 0 1 11111111 0 1 11111111 0 1 01111111 0 1 11101010 0 1 10001110 0
    за стартовый будет принят первый 0
    0 10111110 1 0 01111110 11111 0 11001111 11111 0 11111111 1 0 10111111 1 0 11110101 001100011100
    или в HEX
    7D 7E F3 FF FD AF … – что вы, собственно, и получили.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. передача по Modbus TCP данных из ПЛК200 в СП300-Р
    от Icm_Elen в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.08.2025, 16:27
  2. ПЛК200 Modbus TCP
    от KorSerO в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.02.2025, 12:34
  3. Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200
    от buldakow в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2024, 10:09
  4. ПЛК200 и модули Мх110 по Modbus RTU
    от permoby в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 13:44
  5. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •