    По умолчанию Переделка выхода ПР200

    Есть ПР200 с релейными выходом. Возникла необходимость по одному выходу управлять ШИМ . Где то было обсуждение что меняли реле на транзистор, но не нашёл. Народ подскажите, какой транзистор лучше поставить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    Есть ПР200 с релейными выходом. Возникла необходимость по одному выходу управлять ШИМ . Где то было обсуждение что меняли реле на транзистор, но не нашёл. Народ подскажите, какой транзистор лучше поставить?
    Зависит от того, что вы хотите подключать, какой ток и какая частота нужна.
    Простейший вариант, выпаять реле, а коллектор транзистора (который управляет реле) вывести на выход.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,195

    По умолчанию

    А может выпаять реле и впаять твердотелое реле?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А может выпаять реле и впаять твердотелое реле?
    ТТР как бы разные бывают, в смысле, наверно нужен оптрон транзисторный, это я так думаю!
    Мне кажется даже самый дешёвый РС817 пойдёт!
    https://market.yandex.ru/card/optron...lSpecsAnchorId
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.08.2026 в 19:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,479

    По умолчанию

    Вариант 1 - убрать реле, "катушечные" контакты вывести на выходные терминалы. То есть, напряжение, которым включается реле в ПР, подается на ТТР. Условие - только на одно ТТР, и больше никуда. Риски - можно повредить ПР, если вдруг забыть от том, что выход модернизирован.
    Вариант 2 - вместо реле поставить слаботочное ТТР, если удастся подобрать аналог по корпусу.
    Вариант 3 - изготовить оптоизолятор самостоятельно.
    Варианты 2 и 3 потребуют дополнительный внешний БП.
    Я делал аналог по посадочным местам именно для ПР200
    111.jpg
    222.jpg
    Последний раз редактировалось Sulfur; 20.08.2026 в 09:08.

  6. #6

    По умолчанию

    Sulfur,можете дать номиналы деталей? Спасибо

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,479

    По умолчанию

    Оптрон TLP185, специально не покупал, с разборов.
    Резистор по входу оптрона 360 Ом.
    На выходе любой диод, защита выхода оптрона от переполюсовки.
    Так же установлен самовосстанавливающийся предохранитель на 50мА. Просто захотелось поставить.
    IMG_20260820_134712.jpg
    Разводка платы в SprintLayout 6.
    Платы строгались на ЧПУ.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sulfur; 20.08.2026 в 12:00.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Платы строгались на ЧПУ.
    Что значит строгались ?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,479

    По умолчанию

    Это значит, что дорожки на плате, вернее фольга вне дорожек, отверстия и сама платка вырезались на одностороннем стеклотекстолите на станке ЧПУ.
    Ничто не мешает сделать плату с помощью фоторезиста, или лазеро-утюжной технологии. Либо другим каким способом. Но мне проще на ЧПУ, ибо их есть у меня.

  10. #10

    По умолчанию

    Sulfur большое спасибо

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 регулировка аналового выхода.
    от Frel28 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.04.2025, 08:30
  2. ПР200 конвертирование входа/выхода
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.05.2022, 08:55
  3. Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200
    от Ujin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 13:38
  4. ПР200 активация выхода по дате и времени
    от Анд00 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 07:12
  5. Переделка выхода ТРМ-101 из 4-20 в релейный
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 16:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •