Здравствуйте. Не могу понять как отключить нагрев по датчику уровня так чтобы при возвращении сигнала он опять сам включился.
Нагрев настроен на 1 канал по пид регулятору .
Здравствуйте. Не могу понять как отключить нагрев по датчику уровня так чтобы при возвращении сигнала он опять сам включился.
Нагрев настроен на 1 канал по пид регулятору .
Что из себя представляет датчик уровня?
Насколько я понимаю, зон нагрева восемь?
Какой тип выхода в вашей модели ТРМ?
ТРМ148 ИИИИТТТТ задействован один канал работает хорошо , датчик уровня INNOLEVEL Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, IL-VA-PF (12-55 VDC)
задача отключать нагрев при его срабатывании не у ходя в аварию
пробовал через второй канал но уходит в ошибку и переключается дисплей и температура становиться не видна
я могу отключать и включать режимы по модбасу от датчика уровня но при потере связи если включать с кнопки он пойдет на сухую и хотелось бы отключать прям в нем
была идея как то менять уставку при срабатывании какого то входа занижать ее чтобы он перестал греть но все попытки ни к чему не привели
это прибор вообще рассчитан на нагрев воды с инспектированием уровня?
к сожалению когда я подключился к проекту то оборудование уже было выбрано с учетом того что датчик уровня будет рвать контактор который стоит пере твердотелкой , но после изменений тэны подросли и токи выросли и возможно он будет выключать под большой нагрузкой поэтому ищу вариант отключать твердотелкой.руководство я конечно читал и не только его.идея была такая я взять сдатчика уровня дискретный сигнал 24 в понизить до 1в подключил на 2 вход как датчик 0_1 в и через инспектор 2 канала отключать но он уходить в ошибку а не отключает ,ну значит по модбасу буду режим менять если связи с трм не будет отключу контактор всем спасибо
А разве трм может по дискрету ещё что-то делать? Там вроде только регулирование и контроль аналоговых датчиков задвижек...
А что если... Отключать этим датчиком напрямую выход трм (жёсткий костыль)?
Поддержу решение МихаилГл, единственно, дополню - сам датчик уровня включить к реле времени, а уже контакт реле времени - в разрыв цепи включения нагревателя. Для того, чтобы в переходный момент наполнения или опустошения исключить частые переключения такого разрешения нагрева.
По крайней мере в программировании всегда используется задержка.
то есть через конфигуратор нет решения? может кто сталкивался
На выход датчика вешается промежуточное реле, контакты которого включены в разрыв цепи управления ТТР.
--
Контактор перед силовой частью ТТР не есть хорошо. То есть это нормально, но надо следить, что бы ТТР включались только после включения контактора, и перед выключением контактора снимать управление ТТР чтобы контактор коммутировался без нагрузки. Для продления жизни контактору. Тут как бы уже напрашивается программируемое решение.