Добрый день! Подскажите как убрать аварию Вп? пытался замкнуть di6 и общий, выставил PDS Откл = 0, пробовал и PDS Вкл = 0, все равно выходит авария Вп. Как мне все же запустить вентиляцию, даже без датчика давления?
Добрый день! Подскажите как убрать аварию Вп? пытался замкнуть di6 и общий, выставил PDS Откл = 0, пробовал и PDS Вкл = 0, все равно выходит авария Вп. Как мне все же запустить вентиляцию, даже без датчика давления?
https://owen.ru/downloads/kr_trm103302.00.pdf
Я даже не знаю, как вам помочь. Вы похожи схему видите в первый раз. Замкнуть di6, это подать на его вход тот провод, который идёт к клеммнику под маркировкой +. А к общ. 2 идёт провод под маркировкой -.
Я понимаю если на di6 я подам + он замкнуться, но почему его датчик не замыкает
Может быть, как я понял через датчик должен проходить плюс, и при перепаде давления он размыкается, этим вызывает аварию на контроллере. Спасибо Вам за помощь, заменю его, посмотрю идёт ли с него что нибудь. Ещё раз спасибо!