Тема: трм 1033 завис

  1. #1

    По умолчанию трм 1033 завис

    Добрый день, друзья, завис трм 1033 и не реагирует на нажатие клавиш. подскажите пожалуйста что с ним делать ?

  2. #2

    По умолчанию

    На выбор:
    -Обесточить
    -Обесточить и включить
    -Обесточить и демонтировать
    -Обесточить, демонтировать и отвезти в сервисный центр.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Помогите советом. При запуске приточки. Клапан открывается очень медленно и приточка встаёт по аварии температуры притока. Менял время плавного выхода - не помогло. Может пид параметры изменить? Но насколько?
    Последний раз редактировалось uzba; Сегодня в 14:32.

  4. #4

    По умолчанию

    Так он должен был в первую очередь еще до запуска вентилятора открыть клапан полностью для прогрева и только потом запускаться с падающей уставкой и идти на закрытие, как он оказался закрыт то ?

Похожие темы

  1. Завис ПЛК
    от Серрый в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 16:40
  2. Программы для ПР-200 от ТРМ-1033
    от bourneHAHA в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.01.2024, 06:54
  3. ПЛК63 завис
    от artyom444 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 18:55
  4. ТРМ 1033 + СП310
    от petr123 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 15:44
  5. ТРМ 1033, алгоритм №4
    от WFBC в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.07.2021, 09:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •