Тема: Обмен по RS-485 между OWEN ПР103 и СП307

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Обмен по RS-485 между OWEN ПР103 и СП307

    Всех приветствую!

    В программировании owen logic небольшой опыт есть, но его не хватает для решения моей проблемы. В интернете пытался найти нужную информацию, но в основном попадается обмен между ПР200 и СП307.

    Тезисно: написал программу под ПР103 в Owen Logic, сформировал сетевые переменные, создал проект с внешний вид в конфигураторе СП300 для панели, настроил управляющие кнопки под регистры сетевых переменных и т.д. Но связи между приборами нет. Точно что-то делаю неправильно, но не пойму что. Буду очень благодарен, если бы объяснили, может быть даже на пальцах, либо ткнули носом куда смотреть.

    P.S. Кабель и подключение по RS-485 точно правильное, ПР103 Slave - СП307 Master.
    P.S.S. Программу для ПР103 и панели прилагаю.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Константин1991; 24.10.2025 в 07:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Т.е. сама СП307 сообщает об отсутствии связи с устройством №1?

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, просто ничего не происходит, нет управления с панели и бывает появляется какая-то задержка при нажатии на кнопки и т.д.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин1991 Посмотреть сообщение
    Нет, просто ничего не происходит, нет управления с панели и бывает появляется какая-то задержка при нажатии на кнопки и т.д.
    Похоже вы не читаете, у вас есть пропуски регистров в слейве, поэтому панель Мастер жёстко тормозит.
    Достаточно одного неверного адреса регистра.
    Повторяю сделайте тестовый проект и разберитесь с обменом, с адресами, галками и битами.
    Для примера 1 регистр Маска бит (до 16 шт.), 1 целочисленное и 2 регистра Float
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.10.2025 в 17:17.

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю! Попробую)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2024
    Адрес
    Бронницы
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин1991 Посмотреть сообщение
    Нет, просто ничего не происходит, нет управления с панели и бывает появляется какая-то задержка при нажатии на кнопки и т.д.
    может все проще
    2025-10-26_12-51-45.png
    с уважением к аудитории

  7. #7

    По умолчанию

    Всем благодарю за советы!
    Решение найдено и оказалось довольно простым)
    По новой создал без пробелов все сетевые переменные с их регистрами, но соединения так и не было. Я проверил, что у ПР103 стоит в настройках порта Slave ID 1, адрес к которому и обращался, но решил изменить на адрес по умолчанию на 16 везде в конфигураторе СП300 и после этого все заработало и перестало тупить!
    Кстати, благодарю всех за советы и помощь!
    От души!

  8. #8

    По умолчанию

    Проблема у вас либо с кабелем (распайка и подключение), либо с пропусками регистров в ПР слейве (а у Мастера есть этот регистр),
    нет галки перестановка регистров в Панели (правильное отображение Float).

    По хорошему надо сделать тестовый пример и разобраться с передачей бит и регистров.
    В одном регистре можно передать до 16 бит, кол-во сетевых переменных сократится в 2-3 раза.

    С датчиками 50М у вас будет погрешность +/- 10-15 градусов, рекомендовано Pt1000
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.10.2025 в 09:07.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проблема у вас либо с кабелем (распайка и подключение), либо с пропусками регистров в ПР слейве (а у Мастера есть этот регистр),
    нет галки перестановка регистров в Панели (правильное отображение Float).

    По хорошему надо сделать тестовый пример и разобраться с передачей бит и регистров.
    В одном регистре можно передать до 16 бит, кол-во сетевых переменных сократится в 2-3 раза.

    С датчиками 50М у вас будет погрешность +/- 10-15 градусов, рекомендовано Pt1000
    Нужен модуль аналогового ввода МВ110-224.8А или ПРМ-3 и по трёхпроводной схеме подключить, чтобы по-человечьи стало!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Распаивал согласно распиновке на сайте овен на странице под панель.
    Почему может быть проблема с пропусками регистров в пр? Я же к конкретному регистру обращаюсь.
    А для чего необходима галочка по перестановке регистров в панели?
    Почему будет такая большая погрешность по датчику 50М? Датчики и ПР будут стоять вблизи 1-2 метров максимум. Или это из-за того, что у входа на ПР103 большой диапазон измерений?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как сделать обмен межлу ПР103 и LOGO?
    от Iliaaer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2025, 11:40
  2. Обмен данными между СПК107 и СП307-Р по Modbus TCP
    от Papagun78 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 21:17
  3. СП307-Б(мастер)+ПР103
    от yandrey в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 17:38
  4. Связь между СП307 и ПР103
    от r_asutp в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 23:58
  5. Обмен между ПР200 И ип320
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •