    Проблема у вас либо с кабелем (распайка и подключение), либо с пропусками регистров в ПР слейве (а у Мастера есть этот регистр),
    нет галки перестановка регистров в Панели (правильное отображение Float).

    По хорошему надо сделать тестовый пример и разобраться с передачей бит и регистров.
    В одном регистре можно передать до 16 бит, кол-во сетевых переменных сократится в 2-3 раза.

    С датчиками 50М у вас будет погрешность +/- 10-15 градусов, рекомендовано Pt1000
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.10.2025 в 09:07.