  1. #1

    По умолчанию Отопление + вентиляция - будет ли работать система?

    привет

    досталось вот такое решение, какое-то недоделанное или брошенное

    теплосеть входит в помещение, узел учёта, стандартный - расходы давление температура, теплосчётчик
    далее переход через теплообменник вода-гликоль на общий коллектор внутренней системы

    где контур 1 - это классические батареи, насос на обратке с датчиком перепада, датчик температуры помещения (!) сигнал с него на ТРМ10, который управляет обычным клапаном "Открыть Закрыть " (!)
    и больше ничего, к чему привыкли глядя на классические регуляторы отопления

    с этого же коллектора идёт разбор на контур 1 - приточная вентиляция 1

    и на контур 2 - - приточная вентиляция 2

    где стоят свои регуляторы, которые держат Т приточного воздуха (про Т помещения - они не знают!!!) в своей системе, стоит 3-ёх ходовой клапан с перемычкой на обратку, стоит насос и всё такое

    но обе эти вентсистемы дуют в помещение, где стоит датчик Т помещения от регулятора ТРМ контура 1.

    Что-то мне кажется, что это всё вообще работать не будет - ТРМ будет в постоянной раскачке от Приточек, и либо надо переносить врезки на приточки ДО коллектора отопления, чтобы вынести отопление в отдельный контур со своим насосом и регулятором и хоть как-то снизить опасность полностью перекрыть циркуляцию в системе

    либо ещё надо ставить нормальный регулятор отопления со своим теплообменником отопления, учитывающий все нюансы связанные с классическим отоплением, регулирующий воздействием на клапан ДО теплообменника.

    Или же поставить сейчас 3-ёх ходовой клапан ДО теплообменника с управлением от ТРМ и Т помещения?

    в общем - посоветуйте, кто что может, что здесь можно сделать минимально/максимально
    так или иначе - Приточки должны работать 24х7 всегда и их надо будет вводить в работу обязательно
    и надо чтобы они работали гарантированно
    отопление х с ним, главное сделать так чтобы оно не мешало Приточкам и в то же время, не устраивать финскую сауну и иметь контур отопления в работе как резервную систему
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИСТЕМА.png 
Просмотров:	31 
Размер:	264.5 Кб 
ID:	82647
    хотелось бы это как-то модернизировать установкой нормального контроллера типа ТРМ1032
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 24.03.2025 в 23:27.

  2. #2

    По умолчанию

    в общем, методом апроксимации так сказать, пришёл к выводу, что на данном этапе самое простое - это вынести контур 1 отопление в отдельный коллектор и регулирующий клапан отопления посадить на него
    чтобы было типа 3 независимых друг от друга контура, а насос общий будет гонять воду по всем трёмНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_11.jpg 
Просмотров:	18 
Размер:	93.7 Кб 
ID:	82664

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    в общем, методом апроксимации так сказать, пришёл к выводу, что на данном этапе самое простое - это вынести контур 1 отопление в отдельный коллектор и регулирующий клапан отопления посадить на него
    чтобы было типа 3 независимых друг от друга контура, а насос общий будет гонять воду по всем трём
    Если общего насоса хватает, то насосы на приточках может и не нужны?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если общего насоса хватает, то насосы на приточках может и не нужны?
    не уверен, ощущение, что никакого расчёта не делалось вообще, что делалось всё методом последовательного "дорисовывания" по мере поступления новых вводных и как себя всё это поведёт - неизвестно
    трубы к приточкам тоже проложены со множеством изгибов, поэтому принудительное проталкивание не помешает
    да и приточки мне важнее
    с теплопунктами мало работал, непонятно как себя поведёт теплообменник без всякой регулировки До него, не будет ли там чего-нибудь вскипать внутри, это как бы вот беспокоит. Думаю надо врезать туда сейчас тройники под трёхходовой клапан, чтобы потом обойтись только ключами, без сварки
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 25.03.2025 в 11:15.

  5. #5

    По умолчанию

    Минимально - переврезать подачу после ТО до соленоидного клапана. Иначе Вы заморозите ВУ если не сработает защита от этого.
    Насосы на калориферах ВУ - это в первую очередь для обеспечения качественного, а не количественного регулирования. Хватит ли их на прокачку магистрали - надо считать. Но на перемычке 3-х ходовых клапанов должен быть обратный клапан, он превратит их в 2-х ходовые. Так что про завышение Т обратки, ести это теплосеть, можете не думать.

  6. #6

    По умолчанию

    Минимально - переврезать подачу после ТО до соленоидного клапана.
    да, это сейчас и делаем, спасибо. Труба Ду32, думаю хватит на две приточки, там переход труба Ду25, разнесу отопление отдельно от контура вентиляции
    думал возможно ли в приточку внести корректировку по Т помещения, но не могу сообразить, как это в алгоритме ПИДа добавить, делают ли так.
    Контроллер сам китайский, идёт в сборе с приточкой, я могу только сейчас от Заказчика добавить в ТЗ какие-то выполнимые хотелки для обеспечения нормальной работы, в рамках существующего лимита вх/выхода

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    думал возможно ли в приточку внести корректировку по Т помещения, но не могу сообразить, как это в алгоритме ПИДа добавить, делают ли так.
    Стандартно - каскадным регулированием.
    2 датчика - комнаты и канала. 2 ПИДа. по комнате ПИД задает уставку для ПИДа по каналу.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Стандартно - каскадным регулированием.
    2 датчика - комнаты и канала. 2 ПИДа. по комнате ПИД задает уставку для ПИДа по каналу.
    вот теперь понял, спасибо.
    мало работал с теплопунктами, на промсистемах проще - дует более менее стабильно тёплым и ладно, главное чтоб работало и не вываливалось в аварию
    а тут что-то заказчик заморочился - две приточки типа резерв друг друга плюс три вытяжки плюс отопление как будто варить чтото собрался
    боюсь будет слишком много внимания к температурному режиму

  9. #9

    По умолчанию

    Как регулируется потребление тепловой сети/греющий контур ?
    Как ЭСО на это смотрит ?
    Куда вышел СП510 ?
    Последний раз редактировалось Caelus; 26.03.2025 в 17:08.

  10. #10

    По умолчанию

    Как регулируется потребление тепловой сети/греющий контур ?
    как вы видите на исходном рисунке - никак, что мне и не нравится.
    Как ЭСО на это смотрит ?
    это "закрытая" автономная площадка, там свой газ, котлы и трубы и "свои" потребители.
    Из моей практики - "да всем насрать", главное чтобы не текло и не перемерзало
    Куда вышел СП510 ?
    это не моя проблема, моя задача сделать чтобы то, что сделано - было работоспособным в рамках своего функционала.
    То, что я могу скорректировать минимальными затратами для обеспечения решения своей задачи и минимизация последующего гемора - я делаю.
    Остальное будет решать заказчик по мере поступления

Похожие темы

  1. ТРМ 32 Будет ли работать такой конфиг?
    от ZtaZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2018, 13:04
  2. Как связать и будет ли работать?
    от Дмитрий45 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 15:28
  3. ПЧВ 103-3К0-В будет работать от однофазной сети ?
    от UB9COZ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 11:03
  4. Будет ли работать такая связка?
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 10:14
  5. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •