    Минимально - переврезать подачу после ТО до соленоидного клапана.
    да, это сейчас и делаем, спасибо. Труба Ду32, думаю хватит на две приточки, там переход труба Ду25, разнесу отопление отдельно от контура вентиляции
    думал возможно ли в приточку внести корректировку по Т помещения, но не могу сообразить, как это в алгоритме ПИДа добавить, делают ли так.
    Контроллер сам китайский, идёт в сборе с приточкой, я могу только сейчас от Заказчика добавить в ТЗ какие-то выполнимые хотелки для обеспечения нормальной работы, в рамках существующего лимита вх/выхода

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    думал возможно ли в приточку внести корректировку по Т помещения, но не могу сообразить, как это в алгоритме ПИДа добавить, делают ли так.
    Стандартно - каскадным регулированием.
    2 датчика - комнаты и канала. 2 ПИДа. по комнате ПИД задает уставку для ПИДа по каналу.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Стандартно - каскадным регулированием.
    2 датчика - комнаты и канала. 2 ПИДа. по комнате ПИД задает уставку для ПИДа по каналу.
    вот теперь понял, спасибо.
    мало работал с теплопунктами, на промсистемах проще - дует более менее стабильно тёплым и ладно, главное чтоб работало и не вываливалось в аварию
    а тут что-то заказчик заморочился - две приточки типа резерв друг друга плюс три вытяжки плюс отопление как будто варить чтото собрался
    боюсь будет слишком много внимания к температурному режиму

Похожие темы

  1. ТРМ 32 Будет ли работать такой конфиг?
    от ZtaZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2018, 13:04
  2. Как связать и будет ли работать?
    от Дмитрий45 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 15:28
  3. ПЧВ 103-3К0-В будет работать от однофазной сети ?
    от UB9COZ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 11:03
  4. Будет ли работать такая связка?
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 10:14
  5. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •