вот теперь понял, спасибо.
мало работал с теплопунктами, на промсистемах проще - дует более менее стабильно тёплым и ладно, главное чтоб работало и не вываливалось в аварию
а тут что-то заказчик заморочился - две приточки типа резерв друг друга плюс три вытяжки плюс отопление как будто варить чтото собрался
боюсь будет слишком много внимания к температурному режиму