Показано с 1 по 6 из 6

Тема: МУ210-412. Безопасное состояние

  1. #1

    По умолчанию МУ210-412. Безопасное состояние

    Здравствуйте!
    Сразу скажу, впервые столкнулся с устройствами ОВЕН. Искал по форуму аналогичный вопрос, не нашел.

    В инструкции есть такие слова:
    "Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети."
    Меня интересует вопрос, что происходит при обрыве и восстановлении связи.
    Т.е. например, если до обрыва связи выход был включен, после обрыва модуль переходит в "Безопасное состояние" и отключает выход, то после получения первого запроса выход сам по себе включится?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от railman Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сразу скажу, впервые столкнулся с устройствами ОВЕН. Искал по форуму аналогичный вопрос, не нашел.

    В инструкции есть такие слова:
    "Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети."
    Меня интересует вопрос, что происходит при обрыве и восстановлении связи.
    Т.е. например, если до обрыва связи выход был включен, после обрыва модуль переходит в "Безопасное состояние" и отключает выход, то после получения первого запроса выход сам по себе включится?
    Добрый день!

    Да, верно.
    После обрыва связи любой запрос (необязательно к битовой маске выходов) воспринимается модулем, как восстановление связи. Поэтому выходы перейдут в последнее состояние до обрыва.
    Если первым запросом после обрыва будет изменение битовой маски, то выходы модуля установятся соответственно этому запросу.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    здравствуйте! МУ210-412, первые 8 выходов - частота и коэффициент заполнения регулируемые, же?
    Добрый день.
    Да.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Не понятно подключение нагрузок к выходам МУ210-412. Почему на нём есть COM с номерами и COM без номеров. Если подавать напряжение =24В, то на клеммы U+ естественно даём "+", а вот на какие COM подавать "-"?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Skvaer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Не понятно подключение нагрузок к выходам МУ210-412. Почему на нём есть COM с номерами и COM без номеров. Если подавать напряжение =24В, то на клеммы U+ естественно даём "+", а вот на какие COM подавать "-"?
    Руководство, п. 5.5:
    Клеммы общего питания сом выходов объединены внутри модуля...

    PS Ну а нумерованных они, чтоб была возможность всё эти дискретные выхода подключить не на один выходной сом...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 01.07.2024 в 09:18.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Skvaer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Не понятно подключение нагрузок к выходам МУ210-412. Почему на нём есть COM с номерами и COM без номеров. Если подавать напряжение =24В, то на клеммы U+ естественно даём "+", а вот на какие COM подавать "-"?
    Клеммы общего питания (COM) выходов объединены внутри модуля. Проверьте.

Похожие темы

  1. Безопасное состояние выходов
    от VaBo в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 08:21
  2. МК110-4ДН.4Р безопасное состояние выходов
    от Ярослав555 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 16:59
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 21:00
  4. МОДУС 5626. Безопасное состояние