Подскажите! Модуль МВ210-101. На 1-7 каналах подключены датчики температуры PT100. На 8-й канал подключен датчик давления 4-20 мА в разрыв с блоком питания. Как только подключаю датчик давления, показания датчиков температуры сразу падают. Если вместо датчика давления подключить задатчик и задать 17 мА, то показания температур не меняются. Только подключаю датчик давления с БП сразу показания температур плывут. Если подключать по отдельности, то показания датчиков температур или датчика давления 4-20 мА показывают верно.