Друзья ! Подключаю датчик РОСА-10 с токовым выходом 4-20 ко входам модулям МВ110-8АС (один выход датчика -температура , другой -влажность) , модуль их не видит,
НО!
Если накоротко замыкаем вход модуля (который-температура) мультиметром в режиме измерения тока , мультиметр показывает сначала 2 секунды ток 23 мА ,затем 4 мА -2 секунды ,
затем измеренное значение, температуры.
Отключаю мультиметр , измеренные значения в модуль МВ110-8АС поступают корректно.
Что будет если этого не сделать!:
Это происходит только при первой подаче питания.
При 23 мА модуль МВ110-8АС уходит в защиту , процедура инициализации датчика возобновляется и так по кругу пока :
Накоротко (не) замыкаем вход модуля (который-температура) мультиметром в режиме измерения тока , мультиметр показывает сначала 2 секунды ток 23 мА ,затем 4 мА -2 секунды ,
затем измеренное значение, температуры. Отключаю мультиметр , измеренные значения в модуль МВ110-8АС поступают корректно.
КАК быть?