Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: СПК 107 проблемы соединения с Lectus OPC по LAN соединению

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию СПК 107 проблемы соединения с Lectus OPC по LAN соединению

    Заменил СПК207 старую на новую СПК 107, проект перезалил, сам СПК работает адекватно и обрабатывает сигналы, но не отправляет значения и сигналы на Lectus OPC/DDE toolkit 3.10, конфигураторе СПК выставил ip адреса, маску, ip адрес шлюза и все равно без результатно.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    может я где-то упустил пропись ip адресов в КДС3.5? или надо было на модуле поставить определенное положение настройки для Ethernet.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,924

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    может я где-то упустил пропись ip адресов в КДС3.5? или надо было на модуле поставить определенное положение настройки для Ethernet.

    Если вам требуется помощь в настройке обмена - пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Вам Надо раздать удаленку на компьютер где открыт проект или установлен ОРС сервер?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.




    Если вам требуется помощь в настройке обмена - пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
    Вам Надо раздать удаленку на компьютер где открыт проект или установлен ОРС сервер?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Доброго времени суток, мы пытались с Вами удалено подключится к проекту для выяснения причины, сделал как Вы сказали поменял модуль связи с TCP\IP Adapter на Slave Modbus TCP, картина не изменилась, возможно Вам выслать на почту проект, чтоб корректно смогли посмотреть? прикладываю к сообщению фото настроек связи ОРС СервераIMG_20240626_145051.jpg IMG_20240710_142537.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, мы пытались с Вами удалено подключится к проекту для выяснения причины, сделал как Вы сказали поменял модуль связи с TCP\IP Adapter на Slave Modbus TCP, картина не изменилась, возможно Вам выслать на почту проект, чтоб корректно смогли посмотреть? прикладываю к сообщению фото настроек связи ОРС СервераIMG_20240626_145051.jpg IMG_20240710_142537.jpg
    А вы пробовали сторонней программой попытаться регистры прочитать? В новых прошивках ПЛК биты переставили местами принудительно, может из-за этого сервер считает их "bad", а не из-за плохой связи...

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,924

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, мы пытались с Вами удалено подключится к проекту для выяснения причины, сделал как Вы сказали поменял модуль связи с TCP\IP Adapter на Slave Modbus TCP, картина не изменилась, возможно Вам выслать на почту проект, чтоб корректно смогли посмотреть? прикладываю к сообщению фото настроек связи ОРС СервераIMG_20240626_145051.jpg IMG_20240710_142537.jpg
    Добрый день.
    Пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk к ПК, на котором запущен Lectus и с которого можно подключиться к СПК через CODESYS.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, мы пытались с Вами удалено подключится к проекту для выяснения причины, сделал как Вы сказали поменял модуль связи с TCP\IP Adapter на Slave Modbus TCP, картина не изменилась, возможно Вам выслать на почту проект, чтоб корректно смогли посмотреть? прикладываю к сообщению фото настроек связи ОРС СервераIMG_20240626_145051.jpg IMG_20240710_142537.jpg
    Почему у вас порт 500 ? Когда надо использовать 502 порт ( он всегда по умолчанию 502).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2024 в 08:58.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почему у вас порт 500 ? Когда надо использовать 502 порт ( он всегда по умолчанию 502).
    данный порт поставили подрядчики устанавливающие данное оборудование, там вообще много вопросов с момента монтажа, но как обычно все слились в неизвестном направлении... кстати такой момент в конфигураторе выставил данный ip адрес, маску но!! НО! не поменял имя СПК имя хоста в конфигураторе оставил родное spk1xxm01, обязательна замена имени в конфигураторе как у старой панели SPK207?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 09:54
  2. нужна помощь по соединению двух плк 110
    от андрей1972 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 13:37
  3. Owen OPC нет соединения
    от Leopenin в разделе OPC Серверы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 11:16
  4. МВ110-8А нет соединения
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 13:02
  5. ТРМ-202 нет соединения по modbus
    от Push_ON в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:44

Ваши права