Имеем ПЧВ3-2К2-В, имеем задачу, подключить СМИ2-М по RS-485 и считать об/мин с ПЧВ.
1. На ПЧВ настроили параметры:
F12.00 - 0
F12.01- 1
F12.02 - 3
F12.03 – 0
Открываю Универсальный конфигуратор ПЧВ, задаю следующие параметры:
Нажимаю «Применить», и…
COM4. один, единственный.
Преобразователь RS-485 – 100% исправный, проверили на др.устройстве.
DIP переключатель «RS-485» в правом положении (ON)
Провода А и В менял местами, которые идут от преобразователя.
На ПЧВ, подключал провода на клеммный ряд, первый(верхний) ряд, 3 слева, это А+, второй (нижний) ряд, 3 слева, это В-.
Уже голову сломал, как подключиться, помогите!!!


Ответить с цитированием