Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Универсальный конфигуратор ПЧВ, не удается подключиться через RS-485 к ПЧВ3

  1. #1

    Angry Универсальный конфигуратор ПЧВ, не удается подключиться через RS-485 к ПЧВ3

    Имеем ПЧВ3-2К2-В, имеем задачу, подключить СМИ2-М по RS-485 и считать об/мин с ПЧВ.
    1. На ПЧВ настроили параметры:
    F12.00 - 0
    F12.01- 1
    F12.02 - 3
    F12.03 – 0
    Открываю Универсальный конфигуратор ПЧВ, задаю следующие параметры:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок1.PNG 
Просмотров:	10 
Размер:	44.8 Кб 
ID:	88532
    Нажимаю «Применить», и…
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.PNG 
Просмотров:	8 
Размер:	10.0 Кб 
ID:	88533
    COM4. один, единственный.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок3.PNG 
Просмотров:	8 
Размер:	27.6 Кб 
ID:	88534
    Преобразователь RS-485 – 100% исправный, проверили на др.устройстве.
    DIP переключатель «RS-485» в правом положении (ON)
    Провода А и В менял местами, которые идут от преобразователя.
    На ПЧВ, подключал провода на клеммный ряд, первый(верхний) ряд, 3 слева, это А+, второй (нижний) ряд, 3 слева, это В-.
    Уже голову сломал, как подключиться, помогите!!!

  2. #2

    По умолчанию

    При отключении преобразователя, COM4 пропадает?
    У COM4 тоже параметры порта есть, вы их проверили?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, пропадает.
    Совпадает.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок4.PNG 
Просмотров:	5 
Размер:	35.5 Кб 
ID:	88536
    Какие драйвера должны стоять, кроме универсального конфигуратора ПЧВ и Framework'a выше 3.5 версии?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,328

    По умолчанию

    lnikita
    После изменения сетевых настроек ПЧ перезпускали по питанию?

  5. #5

    По умолчанию

    Если это моха, например, то там ещё одно устройство кроме сом порта должно появиться, где нужно настроить протокол, 485 или 232, 2х или 4х проводная схема...

  6. #6

    По умолчанию

    Да, неоднократно.

  7. #7

    По умолчанию

    Нет, простенький преобразователь. Но рабочий, проверили на другом девайсе.

  8. #8

    По умолчанию

    В руководстве пользователя есть таблица "Настройки параметров связи прибора для работы с конфигуратором", и там настроить параметры 08.30-08.33.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.PNG 
Просмотров:	9 
Размер:	141.5 Кб 
ID:	88537
    на ПЧВ это параметры 12.00 - 12.03 ? Если да, то параметр, аналогичный 08.30 в РЭ на ПЧВ не нашел.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок1.PNG 
Просмотров:	8 
Размер:	98.7 Кб 
ID:	88538

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,328

    По умолчанию

    8-30 и пр. - это доки к старой версии конфигуратора.
    Пробовали подключаться через разъем RJ-45?

  10. #10

    По умолчанию

    Пробовал, не выходит, тоже.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.10.2025, 09:29
  2. Управление ПЧВ3 (М01) через MODBUS RTU с помощью драйвера Мх110
    от AlligatorNet в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2024, 12:08
  3. не могу подключиться через codesys к raspberry 4
    от al-x в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.07.2024, 14:45
  4. Ошибка чтение "Универсальный конфигуратор ПЧВ"
    от flsegio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2020, 03:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •