Был разработан проект, успешно запущен на ПЛК-110 М02.
Сейчас возникла потребность в модернизации(добавили еще один модуль аналогового ввода). Модифицировал проект с учетом нового модуля, однако при загрузке возникла следующая ошибка: подключение и загрузка нормально(по окну с количеством байт загрузилось полностью), после этого ПЛК "задумывается" на пару секунд, происходит обрыв связи по Ethernet("сетевой кабель не подключен"), потом связь восстанавливается, Codesys выдает ошибку #0 - обрыв связи. При этом по факту оказывается, что программа не загружена.
По USB то же самое.
Экспериментировал с различными конфигурациями проекта - вывод такой, что как только изменяю что-то в Конфигурации ПЛК в сторону добавления - добавляю какой-нибудь модуль, например, это действие вызывает данную ошибку. При этом, если удаляю из работоспособной версии конфигурацию обмена и вновь создаю точно такую же, проблема тем не менее тоже возникает. Таким образом могу залить на контроллер два типа проектов - первый - точная копия "рабочей версии", второй - любой проект без настроек обмена с чем-либо в Конфигурации ПЛК.
Как побороть данную проблему? Заранее спасибо.
Файлы прикреплены.
"рабочая версия" - изначальная работоспособная версия, которая сейчас загружается всегда.
"нерабочая версия" - измененная версия, которую необходимо загрузить.