  1. #1

    По умолчанию Овен ПЧВ 3 2К2-В

    Здравствуйте!
    Овен ПЧВ 3 2К2-В, подскажите пожалуйста как настроить аналоговые входа 4-20мА и 0-10В чтобы было переключение между входами.
    В автоматическом режиме был задействован вход 4-20мА, а в ручном 0-10В с (потенциометра).
    Спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Glanit Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Овен ПЧВ 3 2К2-В, подскажите пожалуйста как настроить аналоговые входа 4-20мА и 0-10В чтобы было переключение между входами.
    В автоматическом режиме был задействован вход 4-20мА, а в ручном 0-10В с (потенциометра).
    Спасибо!
    А как ПЧВ3 узнает в каком он режиме?

    Может это подойдёт: https://owen.ru/product/uzs1_m01

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	uzs1-shh1.png 
Просмотров:	2 
Размер:	257.5 Кб 
ID:	88686

    В смысле, будет более удобным?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; Вчера в 15:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Glanit Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Овен ПЧВ 3 2К2-В, подскажите пожалуйста как настроить аналоговые входа 4-20мА и 0-10В чтобы было переключение между входами.
    В автоматическом режиме был задействован вход 4-20мА, а в ручном 0-10В с (потенциометра).
    Спасибо!
    Используете два канала управления: канал А и канал В. Переключение между каналами осуществляете через дискретный вход: F05.0x=13
    Настраиваете каналы А и В так, как вам хочется, назначая их функцию и выбирая масштаб подаваемого на них сигнала, диапазон сигнала..

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Каналы А и В настроены и сконфигурированы, но переключение F05.0X=13 не происходит.
    F01.02=2 Аналоговый вход AI1 F05.50=20% (4-20мА).
    F01.04=3 Аналоговый вход AI2 (0-10В).
    Дипы, соответственно включены согласно схеме.
    Может что-то упускаю?

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  4. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •