Здравствуйте!
Овен ПЧВ 3 2К2-В, подскажите пожалуйста как настроить аналоговые входа 4-20мА и 0-10В чтобы было переключение между входами.
В автоматическом режиме был задействован вход 4-20мА, а в ручном 0-10В с (потенциометра).
Спасибо!
Здравствуйте!
Овен ПЧВ 3 2К2-В, подскажите пожалуйста как настроить аналоговые входа 4-20мА и 0-10В чтобы было переключение между входами.
В автоматическом режиме был задействован вход 4-20мА, а в ручном 0-10В с (потенциометра).
Спасибо!
А как ПЧВ3 узнает в каком он режиме?
Может это подойдёт: https://owen.ru/product/uzs1_m01
В смысле, будет более удобным?
Последний раз редактировалось Сергей0308; Вчера в 15:25.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Здравствуйте!
Каналы А и В настроены и сконфигурированы, но переключение F05.0X=13 не происходит.
F01.02=2 Аналоговый вход AI1 F05.50=20% (4-20мА).
F01.04=3 Аналоговый вход AI2 (0-10В).
Дипы, соответственно включены согласно схеме.
Может что-то упускаю?