А есть у этого ПЧ возможность задавать частоту в процентах или кодом ? В каком параметре это задается ?
Вид для печати
Есть ПЧВ, где частота задается хх.хх Гц умноженное на 100, есть в процентах задается. У меня всякие были в работе.
Что купили, с тем и работаем.
А это как понимать ? У Master ПР205 сколько сетевых переменных и какой диапазон адресов ? Мне надо управлять по сети RS-485 шестью ПЧ. Задаю им разные сетевые адреса а OL ругается.
Еще OL пишет, что адрес регистра для Master не может быть больше 4095. И что делать если в ПЧ надо посылать по адресу 8194 ?
Но сетевые адреса разные. И имена сетевых переменных разные. FREQ1_ и FREQ2_ разве одинаковые имена ?
Как тут создать переменные с разными сетевыми адресами ?
Это не здесь, а в настройках, В Мастер добавляете устройства, с разными адресами. Вложение 86790
Сделайте 1 устройство, со всеми регистрами, копируйте и вставляйте готовое, как шаблон. Имена переменных перенумеруйте, в каждом следующем устройстве.
У вас битовые переменные, поэтому адреса не даёт большие ставить. А в вашем проекте вы вообще в слейв залезли.
1 и 5 что такое ?
Вот проект, в Мастере добавлено 3 ПЧВ1 с адресами 1, 2 и 3,
переменные, чтобы не путать, тоже пронумерованы, Ток I1, должен отличаться от тока второго ПЧВ, поэтому I2
Здравствуйте!
Просим инженеров проверить текущую прошивку 1.10.1 для ПР205-24.1211.06.2.0 (из новой версии OwenLogic).
Дело в том, что Экран оператора Мастер в сети и опрос от ПР205 не происходил.
Нужно создать переменную Slave потом записать в неё константу (например, 333),
и потом считать из переменной Slave в другую локальную переменную.
И наблюдать в отладке «ноль».
В ранней версии обмен от переменных Slave осуществляется.
Пришлось установить раннюю версию прошивки ПР205 (1.8.1)
из архивной версии OwenLogic с переписыванием кода программы!
Пожалуйста, сделайте или утилиту, или возможность сохранить проект
в более прошлые версии, или хотя бы копирование с холста на холст!
Просим подробно объяснить ситуацию, как такое возможно и причём тут групповой запрос (для одной переменной Slave)?
Так как пришёл ответ от Продукт-менеджер АН «Программируемые реле» Коняхина Никиты
"Вы групповой опрос при этом включили?
Если включили, то нужно отключить. В следующей версии прошивки постараемся исправить".
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, подробнее:
- Какое устройство является мастером сети?
- Очень желательно посмотреть проект и сетевые настройки.
- Пробовали ли опрашивать ПР205 при помощи OPC-сервера (https://owen.ru/product/new_opc_server)?
P.S. увидел соседнюю ветку, проверим.
День добрый, Кирилл!?
Мастером сети является панель оператора. Тот же проект с настройками сети исправно заработал при downgrade до 1.8.1.
Опрашивала панель <-> ПР205 по RS-485. Кирилл убедитесь в "нуле" при чтении из сетевой переменной Slave у ПР205.
(в Элефанте было испытано на трёх новых ПР205). И срочно выпустите новую версию сырой прошивки 1.10.1 для ПР205.
Проверили опрос первого порта на 1.10.1 со следующими настройками:
Вложение 86984Вложение 86985
Опрашивали системные секунды и целочисленную переменную, к которой привязана константа, при помощи OPC сервера. Ошибок при обмене нет - данные приходят корректные.
Пришлите сетевые настройки, на которых наблюдаются ошибки, мне на почту. Очень желательно еще приложить лог обмена, снятый при помощи сниффера.
Вложение 86986
Все же, попрошу на почту подробности прислать.
Добрый день
Не получается сделать реверс в ПЧВ1[М01]. Если в командном слове задать 1, то двигатель крутится в прямом направлении. Если в командном слове задать 2 (реверс), то двигатель не крутится. Кто в курсе, есть ли у ПЧВ1[М01] параметр, в котором можно разрешить или запретить реверс.
F07.05 Направление вращения
00х0: Запрет вращения
0: Разрешены команды «прямой» и «реверс»
1: Разрешена только команда «прямой»
2: Разрешена только команда «реверс»
Уважаемые форумчане, принесли ПР205 с проектом. Автор ушел в мир иной, не оставив проекта. Возможно ли скачать проект с ПР205?Если возможно подскажите пожалуйста, в ОЛ не нашел такой функции. Закачать есть, а скачать нет. ОЛ видит соединение.
Спасибо за инфу. Попробую найти его комп.
Коллеги, привет!
Всех с наступающим!
Под НГ возникла засада. Был проект для ПР103 в ОЛ2.7.359.0. Этот проект открыл в ОЛ2.11.370.0, сменил целевую платформу на ПР205, сохранил. При попытке открыть получаю вот такое сообщение.
Вложение 87454
Как победить?
Тогда проверяйте сами на других компах, только аккуратно из копий.
Многие создают проблемы сами себе,
одни вставляют в названия переменных знаки препинания, другие знаки массива [1] и при переносе имеют проблемы.
А замена точки на запятую в файлах .csv (настройки Exel) приводит к потере проекта.
Добрый день подскажите как сделать журнал аварий на пр 205 через динамический текст или есть другой способ