Цитата Сообщение от elefantkip Посмотреть сообщение
День добрый, Кирилл!?

Мастером сети является панель оператора. Тот же проект с настройками сети исправно заработал при downgrade до 1.8.1.
Опрашивала панель <-> ПР205 по RS-485. Кирилл убедитесь в "нуле" при чтении из сетевой переменной Slave у ПР205.
(в Элефанте было испытано на трёх новых ПР205). И срочно выпустите новую версию сырой прошивки 1.10.1 для ПР205.
Проверили опрос первого порта на 1.10.1 со следующими настройками:
ex1.pngex2.png
Опрашивали системные секунды и целочисленную переменную, к которой привязана константа, при помощи OPC сервера. Ошибок при обмене нет - данные приходят корректные.
Пришлите сетевые настройки, на которых наблюдаются ошибки, мне на почту. Очень желательно еще приложить лог обмена, снятый при помощи сниффера.