Сообщение от
elefantkip
Здравствуйте!
Просим инженеров проверить текущую прошивку 1.10.1 для ПР205-24.1211.06.2.0 (из новой версии OwenLogic).
Дело в том, что Экран оператора Мастер в сети и опрос от ПР205 не происходил.
Нужно создать переменную Slave потом записать в неё константу (например, 333),
и потом считать из переменной Slave в другую локальную переменную.
И наблюдать в отладке «ноль».
В ранней версии обмен от переменных Slave осуществляется.
Пришлось установить раннюю версию прошивки ПР205 (1.8.1)
из архивной версии OwenLogic с переписыванием кода программы!
Пожалуйста, сделайте или утилиту, или возможность сохранить проект
в более прошлые версии, или хотя бы копирование с холста на холст!
Просим подробно объяснить ситуацию, как такое возможно и причём тут групповой запрос (для одной переменной Slave)?
Так как пришёл ответ от Продукт-менеджер АН «Программируемые реле» Коняхина Никиты
"Вы групповой опрос при этом включили?
Если включили, то нужно отключить. В следующей версии прошивки постараемся исправить".