Страница 124 из 127 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1268

Тема: ПР205

  1. #1231

    По умолчанию

    Всем салют! Кто нибудь подскажет как ПР205 прошить принудительно правильно, у меня лоджик пишет что неверная контрольная сумма, или всётаки кирпич?

  2. #1232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roossel Посмотреть сообщение
    Всем салют! Кто нибудь подскажет как ПР205 прошить принудительно правильно, у меня лоджик пишет что неверная контрольная сумма, или всётаки кирпич?
    Вы проект в эмуляции проверяли? Какая версия ОЛ стоит?
    Ошибка именно при прошивке или при заливке проекта?
    Кабель проверяли? Питание при прошивке пропадало?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.11.2025 в 17:49.

  3. #1233

    По умолчанию

    ОЛ последняя, зависла сначала логика проекта, не перезаливалась повторно, перепрошивке стандартно пр не поддавалась, питание не пропадало, принудительно также не хочет шиться. пробывал и ранние версии ОЛ, таже картина. как выйти из режима принуд. загрузки так же не понятно
    Последний раз редактировалось Roossel; 06.11.2025 в 17:59.

  4. #1234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roossel Посмотреть сообщение
    ОЛ последняя, зависла сначала логика проекта, не перезаливалась повторно, перепрошивке стандартно пр не поддавалась, питание не пропадало, принудительно также не хочет шиться. пробывал и ранние версии ОЛ, таже картина. как выйти из режима принуд. загрузки так же не понятно
    Так и не ответили толком.
    Если завис проект в ПР, надо было перевести переключатель Работа/ Стоп в режим Стоп и залить проверенный проект.
    https://docs.owen.ru/product/pr205-p...9#topic-104690

    Зачем было прошивку трогать не понятно.
    Принудительное обновление ПО https://docs.owen.ru/product/pr205-p...9#topic-104706

    Принудительный загрузчик https://docs.owen.ru/product/pr205-p...9#topic-104702
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2025 в 18:43.

  5. #1235

    По умолчанию

    ни рабочий, ни провверочный проект не загружался, пр перегружалась и оставался рабочий проект загуженный ранее, проеект кстати не зависсил, логика работала, заливвал проекты и в стопе и в работе, эффекта ноль, поэтому решил перепрошить.с инструкцией я ознакомлен ранее.

  6. #1236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roossel Посмотреть сообщение
    ни рабочий, ни провверочный проект не загружался, пр перегружалась и оставался рабочий проект загуженный ранее, проеект кстати не зависсил, логика работала, заливвал проекты и в стопе и в работе, эффекта ноль, поэтому решил перепрошить.с инструкцией я ознакомлен ранее.
    Если ничего сделать не получится, то вам один путь в сервис Овен.

  7. #1237
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Может шнурок "виноват", совсем недавно в одной из тем товарищ все шнурки в доме перебрал, даже у детей "отнимал", короче, лишь с одним из всей кучи шнурков с ПР связь наладилась.
    Мне кажется надо иметь заранее проверенный шнурок для таких случаев, товарищ ни о чём не думал, от сюда и проблемы.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #1238

    По умолчанию

    Если речь о ПР205, то удобнее сразу использовать Ethernet - пачкорды доступны и чуть дольше служат с целью программирования и отладки. А длина кабеля - мечта для отладки.

    Нужно настроить с лицевой панели IP на ту же сеть, что и компьютер, перегрузить ПР205 или выбрать "применить настройки".
    Если компьютер и ПР205 подключены через коммутатор - можно выбрать автоматическую настройку IP (DHCP) и у компьютера и у ПР205.

  9. #1239

    По умолчанию

    Пытаюсь управлять ПЧВ1 [М01] от ПР205. Адрес регистра командного слова 8193. Если записать туда 1, то это пуск вперед, 6 - останов. Правильно я понимаю, что адрес регистра для записи кода частоты 8192 ?

  10. #1240
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Пытаюсь управлять ПЧВ1 [М01] от ПР205. Адрес регистра командного слова 8193. Если записать туда 1, то это пуск вперед, 6 - останов. Правильно я понимаю, что адрес регистра для записи кода частоты 8192 ?
    К чему такие каверзные вопросы, может РЭ посмотреть, там вроде так и указано на стр.111:
    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 124 из 127 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •