Всем салют! Кто нибудь подскажет как ПР205 прошить принудительно правильно, у меня лоджик пишет что неверная контрольная сумма, или всётаки кирпич?
Всем салют! Кто нибудь подскажет как ПР205 прошить принудительно правильно, у меня лоджик пишет что неверная контрольная сумма, или всётаки кирпич?
ОЛ последняя, зависла сначала логика проекта, не перезаливалась повторно, перепрошивке стандартно пр не поддавалась, питание не пропадало, принудительно также не хочет шиться. пробывал и ранние версии ОЛ, таже картина. как выйти из режима принуд. загрузки так же не понятно
Последний раз редактировалось Roossel; 06.11.2025 в 17:59.
Так и не ответили толком.
Если завис проект в ПР, надо было перевести переключатель Работа/ Стоп в режим Стоп и залить проверенный проект.
https://docs.owen.ru/product/pr205-p...9#topic-104690
Зачем было прошивку трогать не понятно.
Принудительное обновление ПО https://docs.owen.ru/product/pr205-p...9#topic-104706
Принудительный загрузчик https://docs.owen.ru/product/pr205-p...9#topic-104702
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2025 в 18:43.
ни рабочий, ни провверочный проект не загружался, пр перегружалась и оставался рабочий проект загуженный ранее, проеект кстати не зависсил, логика работала, заливвал проекты и в стопе и в работе, эффекта ноль, поэтому решил перепрошить.с инструкцией я ознакомлен ранее.
Может шнурок "виноват", совсем недавно в одной из тем товарищ все шнурки в доме перебрал, даже у детей "отнимал", короче, лишь с одним из всей кучи шнурков с ПР связь наладилась.
Мне кажется надо иметь заранее проверенный шнурок для таких случаев, товарищ ни о чём не думал, от сюда и проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если речь о ПР205, то удобнее сразу использовать Ethernet - пачкорды доступны и чуть дольше служат с целью программирования и отладки. А длина кабеля - мечта для отладки.
Нужно настроить с лицевой панели IP на ту же сеть, что и компьютер, перегрузить ПР205 или выбрать "применить настройки".
Если компьютер и ПР205 подключены через коммутатор - можно выбрать автоматическую настройку IP (DHCP) и у компьютера и у ПР205.
Пытаюсь управлять ПЧВ1 [М01] от ПР205. Адрес регистра командного слова 8193. Если записать туда 1, то это пуск вперед, 6 - останов. Правильно я понимаю, что адрес регистра для записи кода частоты 8192 ?
К чему такие каверзные вопросы, может РЭ посмотреть, там вроде так и указано на стр.111:
https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.