Страница 125 из 127 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1268

Тема: ПР205

  1. #1241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    К чему такие каверзные вопросы, может РЭ посмотреть, там вроде так и указано на стр.111:
    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf
    Я там и смотрел. Частоту можно только в герцах задавать ?

  2. #1242

    По умолчанию

    0x2001 у меня совместно с ПИДом не пошел как на FC. Пришлось проводами на DI Пуск подавать. Без ПИДа работает.

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Я там и смотрел. Частоту можно только в герцах задавать ?
    А вы в чем хотели? В проценты не сложно перевести внутри ПР.

  3. #1243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    0x2001 у меня совместно с ПИДом не пошел как на FC. Пришлось проводами на DI Пуск подавать. Без ПИДа работает.


    А вы в чем хотели? В проценты не сложно перевести внутри ПР.
    А есть у этого ПЧ возможность задавать частоту в процентах или кодом ? В каком параметре это задается ?

  4. #1244
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    374

    По умолчанию

    Есть ПЧВ, где частота задается хх.хх Гц умноженное на 100, есть в процентах задается. У меня всякие были в работе.
    Что купили, с тем и работаем.

  5. #1245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Есть ПЧВ, где частота задается хх.хх Гц умноженное на 100, есть в процентах задается. У меня всякие были в работе.
    Что купили, с тем и работаем.
    А с ПЧВ1[М01] приходилось работать.

  6. #1246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Пытаюсь управлять ПЧВ1 [М01] от ПР205. Адрес регистра командного слова 8193. Если записать туда 1, то это пуск вперед, 6 - останов. Правильно я понимаю, что адрес регистра для записи кода частоты 8192 ?
    Частота пишется в регистр 8192 - герцы х 100
    Пуск-стоп в регистр 8193 - 1-пуск, 5-стоп.
    У меня так на ПР200 работает.

  7. #1247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Частота пишется в регистр 8192 - герцы х 100
    Пуск-стоп в регистр 8193 - 1-пуск, 5-стоп.
    У меня так на ПР200 работает.
    Короткий и ясный ответ. Большое спасибо.

    А есть такой параметр, в котором задается, что частота передается в герцах ? Или частоту по другому вообще нельзя задавать ?

  8. #1248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Короткий и ясный ответ. Большое спасибо.

    А есть такой параметр, в котором задается, что частота передается в герцах ? Или частоту по другому вообще нельзя задавать ?
    В этих частотниках нет. Только частота х 100.

  9. #1249

    По умолчанию

    А это как понимать ? У Master ПР205 сколько сетевых переменных и какой диапазон адресов ? Мне надо управлять по сети RS-485 шестью ПЧ. Задаю им разные сетевые адреса а OL ругается.
    Еще OL пишет, что адрес регистра для Master не может быть больше 4095. И что делать если в ПЧ надо посылать по адресу 8194 ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (67.0 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: png 1.png (8.4 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.11.2025 в 18:15.

  10. #1250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А это как понимать ? У Master ПР205 сколько сетевых переменных и какой диапазон адресов ? Мне надо управлять по сети RS-485 шестью ПЧ. Задаю им разные сетевые адреса а OL ругается.
    У вас Имена переменных одинаковые и на скрине адреса одинаковые.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.11.2025 в 18:15.

Страница 125 из 127 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •