Как тут создать переменные с разными сетевыми адресами ?
Последний раз редактировалось Newcomer; 18.11.2025 в 19:14.
Это не здесь, а в настройках, В Мастер добавляете устройства, с разными адресами. 1 Мастер.jpg
Сделайте 1 устройство, со всеми регистрами, копируйте и вставляйте готовое, как шаблон. Имена переменных перенумеруйте, в каждом следующем устройстве.
У вас битовые переменные, поэтому адреса не даёт большие ставить. А в вашем проекте вы вообще в слейв залезли.
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.11.2025 в 19:30.
1 и 5 что такое ?
Вот проект, в Мастере добавлено 3 ПЧВ1 с адресами 1, 2 и 3,
переменные, чтобы не путать, тоже пронумерованы, Ток I1, должен отличаться от тока второго ПЧВ, поэтому I2
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.11.2025 в 19:44.
Здравствуйте!
Просим инженеров проверить текущую прошивку 1.10.1 для ПР205-24.1211.06.2.0 (из новой версии OwenLogic).
Дело в том, что Экран оператора Мастер в сети и опрос от ПР205 не происходил.
Нужно создать переменную Slave потом записать в неё константу (например, 333),
и потом считать из переменной Slave в другую локальную переменную.
И наблюдать в отладке «ноль».
В ранней версии обмен от переменных Slave осуществляется.
Пришлось установить раннюю версию прошивки ПР205 (1.8.1)
из архивной версии OwenLogic с переписыванием кода программы!
Пожалуйста, сделайте или утилиту, или возможность сохранить проект
в более прошлые версии, или хотя бы копирование с холста на холст!
Просим подробно объяснить ситуацию, как такое возможно и причём тут групповой запрос (для одной переменной Slave)?
Так как пришёл ответ от Продукт-менеджер АН «Программируемые реле» Коняхина Никиты
"Вы групповой опрос при этом включили?
Если включили, то нужно отключить. В следующей версии прошивки постараемся исправить".
---
С уважением,
инженер по оборудованию
Лесковец Юрий Анатольевич
ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, подробнее:
- Какое устройство является мастером сети?
- Очень желательно посмотреть проект и сетевые настройки.
- Пробовали ли опрашивать ПР205 при помощи OPC-сервера (https://owen.ru/product/new_opc_server)?
P.S. увидел соседнюю ветку, проверим.
Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 01.12.2025 в 11:47.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
День добрый, Кирилл!?
Мастером сети является панель оператора. Тот же проект с настройками сети исправно заработал при downgrade до 1.8.1.
Опрашивала панель <-> ПР205 по RS-485. Кирилл убедитесь в "нуле" при чтении из сетевой переменной Slave у ПР205.
(в Элефанте было испытано на трёх новых ПР205). И срочно выпустите новую версию сырой прошивки 1.10.1 для ПР205.
Последний раз редактировалось elefantkip; 01.12.2025 в 11:54.
---
С уважением,
инженер по оборудованию
Лесковец Юрий Анатольевич
ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru