Страница 126 из 127 ПерваяПервая ... 2676116124125126127 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1270

Тема: ПР205

  1. #1251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Но сетевые адреса разные. И имена сетевых переменных разные. FREQ1_ и FREQ2_ разве одинаковые имена ?
    Выложите проект.

  2. #1252

    По умолчанию

    Как тут создать переменные с разными сетевыми адресами ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (49.6 Кб, Просмотров: 22)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owle 777.owle (15.2 Кб, Просмотров: 1)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.11.2025 в 19:14.

  3. #1253

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Как тут создать переменные с разными сетевыми адресами ?
    Это не здесь, а в настройках, В Мастер добавляете устройства, с разными адресами. 1 Мастер.jpg
    Сделайте 1 устройство, со всеми регистрами, копируйте и вставляйте готовое, как шаблон. Имена переменных перенумеруйте, в каждом следующем устройстве.
    У вас битовые переменные, поэтому адреса не даёт большие ставить. А в вашем проекте вы вообще в слейв залезли.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.11.2025 в 19:30.

  4. #1254

    По умолчанию

    1 и 5 что такое ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (10.2 Кб, Просмотров: 22)

  5. #1255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    1 и 5 что такое ?
    Это слейв адрес устройства.

  6. #1256

    По умолчанию

    Вот проект, в Мастере добавлено 3 ПЧВ1 с адресами 1, 2 и 3,
    переменные, чтобы не путать, тоже пронумерованы, Ток I1, должен отличаться от тока второго ПЧВ, поэтому I2
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.11.2025 в 19:44.

  7. #1257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот проект, в Мастере добавлено 3 ПЧВ1 с адресами 1, 2 и 3,
    переменные, чтобы не путать, тоже пронумерованы, Ток I1, должен отличаться от тока второго ПЧВ, поэтому I2
    Спасибо за пример.

  8. #1258
    Пользователь Аватар для elefantkip
    Регистрация
    22.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Просим инженеров проверить текущую прошивку 1.10.1 для ПР205-24.1211.06.2.0 (из новой версии OwenLogic).
    Дело в том, что Экран оператора Мастер в сети и опрос от ПР205 не происходил.

    Нужно создать переменную Slave потом записать в неё константу (например, 333),
    и потом считать из переменной Slave в другую локальную переменную.
    И наблюдать в отладке «ноль».

    В ранней версии обмен от переменных Slave осуществляется.

    Пришлось установить раннюю версию прошивки ПР205 (1.8.1)
    из архивной версии OwenLogic с переписыванием кода программы!

    Пожалуйста, сделайте или утилиту, или возможность сохранить проект
    в более прошлые версии, или хотя бы копирование с холста на холст!

    Просим подробно объяснить ситуацию, как такое возможно и причём тут групповой запрос (для одной переменной Slave)?

    Так как пришёл ответ от Продукт-менеджер АН «Программируемые реле» Коняхина Никиты
    "Вы групповой опрос при этом включили?
    Если включили, то нужно отключить. В следующей версии прошивки постараемся исправить".
    ---
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Лесковец Юрий Анатольевич
    ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
    Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
    Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
    Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
    Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
    195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
    www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru

  9. #1259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elefantkip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Просим инженеров проверить текущую прошивку 1.10.1 для ПР205-24.1211.06.2.0 (из новой версии OwenLogic).
    Дело в том, что Экран оператора Мастер в сети и опрос от ПР205 не происходил.

    Нужно создать переменную Slave потом записать в неё константу (например, 333),
    и потом считать из переменной Slave в другую локальную переменную.
    И наблюдать в отладке «ноль».

    В ранней версии обмен от переменных Slave осуществляется.

    Пришлось установить раннюю версию прошивки ПР205 (1.8.1)
    из архивной версии OwenLogic с переписыванием кода программы!

    Пожалуйста, сделайте или утилиту, или возможность сохранить проект
    в более прошлые версии, или хотя бы копирование с холста на холст!

    Просим подробно объяснить ситуацию, как такое возможно и причём тут групповой запрос (для одной переменной Slave)?

    Так как пришёл ответ от Продукт-менеджер АН «Программируемые реле» Коняхина Никиты
    "Вы групповой опрос при этом включили?
    Если включили, то нужно отключить. В следующей версии прошивки постараемся исправить".
    Добрый день!

    Поясните, пожалуйста, подробнее:
    • Какое устройство является мастером сети?
    • Очень желательно посмотреть проект и сетевые настройки.
    • Пробовали ли опрашивать ПР205 при помощи OPC-сервера (https://owen.ru/product/new_opc_server)?


    P.S. увидел соседнюю ветку, проверим.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 01.12.2025 в 11:47.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  10. #1260
    Пользователь Аватар для elefantkip
    Регистрация
    22.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Поясните, пожалуйста, подробнее:
    • Какое устройство является мастером сети?
    • Очень желательно посмотреть проект и сетевые настройки.
    • Пробовали ли опрашивать ПР205 при помощи OPC-сервера (https://owen.ru/product/new_opc_server)?
    День добрый, Кирилл!?

    Мастером сети является панель оператора. Тот же проект с настройками сети исправно заработал при downgrade до 1.8.1.
    Опрашивала панель <-> ПР205 по RS-485. Кирилл убедитесь в "нуле" при чтении из сетевой переменной Slave у ПР205.
    (в Элефанте было испытано на трёх новых ПР205). И срочно выпустите новую версию сырой прошивки 1.10.1 для ПР205.
    Последний раз редактировалось elefantkip; 01.12.2025 в 11:54.
    ---
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Лесковец Юрий Анатольевич
    ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
    Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
    Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
    Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
    Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
    195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
    www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru

Страница 126 из 127 ПерваяПервая ... 2676116124125126127 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •