PDA

Просмотр полной версии : Фичи и баги OWEN Logic



Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18

Dimensy
17.11.2022, 15:23
после обновления лоджик на v2.... перестали корректно работать блоки Write to FB для ПИД регулятора. Нужно управлять максимальной и минимальной мощностью, но регулятор запоминает только значение которое было при прошивке или старте симуляции.

Насколько я помню, для ПИД регулятора новые настройки применяются после перезагрузки

Денисов Максим Сергеевич
18.11.2022, 08:29
после обновления лоджик на v2.... перестали корректно работать блоки Write to FB для ПИД регулятора. Нужно управлять максимальной и минимальной мощностью, но регулятор запоминает только значение которое было при прошивке или старте симуляции.

Dimensy прав. Стандартный блок ПИД регулятора применять новые настройки только при перезагрузке. Для вашей задачи советую использовать макрос PID из менеджера компонентов (онлайн база макросов)

b-s-a
18.11.2022, 18:11
В версии OL 2.2.313.0 отсутствует возможность настройки аналоговых выходов для ПР200-220.24.х. В свойствах выходов ничего кроме комментария нет, а в настройках прибора раздел "Аналоговые выходы" отсутствует как класс.

Dimensy
18.11.2022, 18:20
В версии OL 2.2.313.0 отсутствует возможность настройки аналоговых выходов для ПР200-220.24.х. В свойствах выходов ничего кроме комментария нет, а в настройках прибора раздел "Аналоговые выходы" отсутствует как класс.

А разве там были какие-то настройки?

b-s-a
18.11.2022, 18:26
Действительно. Я, видно, со входами перепутал. :-)
Прошу прощения

Dimensy
18.11.2022, 19:46
Действительно. Я, видно, со входами перепутал. :-)
Прошу прощения

Да, но вопрос разработчикам, нафига тогда в настройках дискретные выходы, если кроме комментария там ничего не указать

Сергей0308
18.11.2022, 20:12
Да, но вопрос разработчикам, нафига тогда в настройках дискретные выходы, если кроме комментария там ничего не указать

А вот настройки дискретных выходов нужны, в смысле, переключение в ШИМ режим и его настройки!
Наверно надо выбрать соответствующую модификацию, в смысле, с транзисторными выходами?!

Dimensy
18.11.2022, 20:47
А вот настройки дискретных выходов нужны, в смысле, переключение в ШИМ режим и его настройки!
Наверно надо выбрать соответствующую модификацию, в смысле, с транзисторными выходами?!

Ну, так, у ПР200 дискретные и аналоговые выходы никак не настраиваются, но при этом дискретные выходы в настройках присутствуют, а аналоговые нет - вот и вопрос, что за дискриминация выходов?

Сергей0308
18.11.2022, 21:12
Ну, так, у ПР200 дискретные и аналоговые выходы никак не настраиваются, но при этом дискретные выходы в настройках присутствуют, а аналоговые нет - вот и вопрос, что за дискриминация выходов?

Ещё раз повторюсь(на конкретном примере, надеюсь так понятней будет): создайте проект для ПР200 "5" модификации, в смысле, с транзисторными выходами, там будут настройки ШИМ!
А у аналоговых выходов ПР200 любой модификации никаких настроек нет!

Dimensy
19.11.2022, 07:32
Ещё раз повторюсь(на конкретном примере, надеюсь так понятней будет): создайте проект для ПР200 "5" модификации, в смысле, с транзисторными выходами, там будут настройки ШИМ!
А у аналоговых выходов ПР200 любой модификации никаких настроек нет!
Хорошо, у ПР200 транзисторные выходы можно настроить, но в настройках их нет, а релейные, которые не настраиваются в настройках присутствуют!
63945

Сергей0308
19.11.2022, 10:28
Хорошо, у ПР200 транзисторные выходы можно настроить, но в настройках их нет, а релейные, которые не настраиваются в настройках присутствуют!
63945

Да уж!
Это же для новых ПР, там есть модификации с транзисторными выходами, то есть, настройки будут присутствовать у модификаций ПР с транзисторными выходами! Я понимаю, Вы хотите если у выходов нет настроек, чтобы их не было в настройках?!
Тогда, согласно вашей логике, пусть сначала уберут галки перестановки байт(регистров) в слейв режиме, где они не действуют!
А здесь и проблем нет, хоть они и добавлены в настройки, но настроек у них нет, Овен наверно хотел универсальное решение, это я так думаю!
Да, чуть не забыл: новое - это хорошо забытое старое, в смысле, модификации со всеми транзисторными выходами были ещё у ПР114, потом они это "забыли", а теперь вернули!

Dimensy
19.11.2022, 11:15
Да уж!
Это же для новых ПР, там есть модификации с транзисторными выходами, то есть, настройки будут присутствовать у модификаций ПР с транзисторными выходами! Я понимаю, Вы хотите если у выходов нет настроек, чтобы их не было в настройках?!
Ну, комментарий, это тоже настройка. Просто не понятно, почему одни выходы присутствуют в настройках, а другие нет


Тогда, согласно вашей логике, пусть сначала уберут галки перестановки байт(регистров) в слейв режиме, где они не действуют!
Было бы хорошо, а то сбивает с толку. Так же как и в менеджере экранов присутствует группы, но на самом деле создать несколько групп нельзя


А здесь и проблем нет, хоть они и добавлены в настройки, но настроек у них нет, Овен наверно хотел универсальное решение, это я так думаю!
Да, чуть не забыл: новое - это хорошо забытое старое, в смысле, модификации со всеми транзисторными выходами были ещё у ПР114, потом они это "забыли", а теперь вернули!

Не, ну понятно, что лучше ехать чем шашечки и все эти косяки на работу никак не влияют, но считайте меня перфекционистом

Ollema
19.11.2022, 13:15
Версия 2.2.311.0
Открываю прибор / настройки прибора, забиваю комментарии на дискретные выходы. Закрываю окно. На основном поле комментариев выходов нет. Сохраняю проект. Открываю заново - комментариев дискретных выходов вообще нигде нет.

Dimensy
19.11.2022, 14:28
Версия 2.2.311.0
Открываю прибор / настройки прибора, забиваю комментарии на дискретные выходы. Закрываю окно. На основном поле комментариев выходов нет. Сохраняю проект. Открываю заново - комментариев дискретных выходов вообще нигде нет.

Можно продолжить: в панели свойств для выхода забиваем комментарий. Идем в настройки прибора - там в свойствах этого выхода комментария нет. Сохраняем проект, открываем - вуаля, комментарий в настройках появился. И эта байда имеется и в версии 1.23

Dimensy
19.11.2022, 17:55
И еще, я не пойму ,как можно было так сделать
63947
По моему, Овену нужно уделить пристальное внимание интерфейсу

FireLizzard
21.11.2022, 08:49
А каково сопротивление датчика и датчик + линия 25 м ? Надо цифровым тестером сделать 2 замера.

Сопротивление цепей замкнутых без датчиков на удалённой точке примерно 0,1-0,15 Ом Более точно не могу сказать, мерял по многу раз, но точность у прибора 0,01, и электронный замер "плавает на 0,01-0,02 Ом раз от раза. Для датчика с диапазоном 25град - 10кОм, 100град - 0,950кОм погрешность в 1-2Ом меня бы более чем устроила.

FireLizzard
21.11.2022, 09:01
Есть вариант что где-то пробивает провод датчиков, попробуйте по одному отключать датчики. Если на каком-то моменте оставшиеся датчики нормализуются, значит дело в этом отключенном датчике. Если в схеме есть ещё приборы, попробуйте запитать ПР от другого БП. У меня было примерно такое с термопарами и модулем ПРМ3 - при нагреве до высоких температур датчик начинал скакать. Оказалось в схеме был прибор без гальванической развязки, который заземлял питание 24В общее для него, ПР и ПРМ, а при высокой температуре термопара пробивала на корпус, на землю.

Ок, буду пробовать варианты с заменой БП на полностью изолированный от основной схемы. Сопротивление перетока на землю от всех проводников ~12-30МОм, по идее достаточно для изоляции, если опять же, мультиметры не врут.

Есть ещё идея последовательно поставить кондёр в линию, на ~0,1мкФ, для гашения колебательного контура, возникающего именно в процессе работы. Но всё это смогу ещё раз перепроверить чуть позже, пока удалён от объекта.

b-s-a
24.11.2022, 11:51
Добавьте пожалуйста в интерфейс добавления сетевых переменных возможность вводить/смотреть шестнадцатеричный адрес регистров. А то с OwenCloud полный рассинхрон - в одном месте только десятичные, в другим - только шестнадцатеричные. Довольно тяжело в уме пересчитывать трехзначные числа из одной системы в другую, а калькулятором неудобно.
Кстати, по-моему, вообще регистры должны быть по-умолчанию шестнадцатеричными, да и идентификаторы тоже логично делать на базе HEX варианта...

ПавелП
28.11.2022, 09:54
После запуска программы ОЛ (ver2.2.313.0) появляется сообщение «Автооткрытие»,
висит впереди всех окон, не убирается.

Зависает сообщение после «Скрыть панель переменных».

При выходе из программы исчезает.

Win10 x64 Pro версия 22H2 сборка 19045.2251
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz 2.94 GHz

https://cloud.mail.ru/public/Yaor/25Ka3qq96

npu3pak
01.12.2022, 09:04
Добрый день. После выхода нового "релиза" OL были обновлены внутреннее ПО в ПР-200 и ИПП-120. После чего проект перестал работать. А именно, на скорости 115200 панель принимает ТОЛЬКО BOOL. Я в шоке. Ладно додумался скорость понизить на 9600. WORD не идет на 115200. Вот такая вот залипуха получается.

Александр SPB
01.12.2022, 15:10
Добрый день. Почему на сайте не обновляется дистрибутив OL. Еще версия 2.2.311 у меня на работе ITишники обновить не могут))).

kondor3000
01.12.2022, 20:45
Добрый день. Почему на сайте не обновляется дистрибутив OL. Еще версия 2.2.311 у меня на работе ITишники обновить не могут))).

Откройте ОЛ и установите обновление онлайн из программы. Так всегда было и наверно будет.

Александр SPB
01.12.2022, 21:18
Онлайн обновляюсь на домашнем компьютере. На работе компьютер не подключен к интернету и всегда обновляли только после того как скачают дистрибутив с оф.сайта и ни как иначе. Такие требования в компании. И если дистрибутив не будет обновляется на оф.сайте как и в онлайн в программе, то это плохо.

petera
01.12.2022, 22:05
Онлайн обновляюсь на домашнем компьютере. На работе компьютер не подключен к интернету и всегда обновляли только после того как скачают дистрибутив с оф.сайта и ни как иначе. Такие требования в компании. И если дистрибутив не будет обновляется на оф.сайте как и в онлайн в программе, то это плохо.

Качай любую 2.2 по ссылкам из документа http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/infoOf2_2.html

или любую версию из архива http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/

Leon7
01.12.2022, 23:48
Похоже вот это последнее: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/NewRelease/Setup/

DkCat
02.12.2022, 12:39
вопрос не актуален. сегодня заработало

64230
Нет доступа к интернету
На нескольких компьютерах из разных мест пробовал, везде эта ошибка.
Как решить проблему?

Rask
12.12.2022, 10:23
Не знаю было еще или нет. 2.2.135. При вызове панели библиотеки и переходе на вкладку макрос (глюк начинается после того как макрос перенесен на холст)у окна библиотеки случается казус, при каждом повторном ее запуске пустое место над вкладками элементов увеличивается и все - вплоть до перезапуска лоджика. Ибо достать элемент из библиотеки через "пару" запусков нереально.

to0freak
12.12.2022, 21:10
Приветствую.
При попытке копировать поле ввода/вывода с экрана на экран, если у этой строки задана координата через переменную, вылазит ошибка:

2.2.315.0
System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
at Owen.Visualization.ApplicationLayer.CopyPaste.Scre enCopyPasteService.HandleVariableReferenceDiscover edEvents(IEnumerable`1 events, IDictionary`2 oldVariableIdToNew)
at Owen.Visualization.ApplicationLayer.CopyPaste.Scre enCopyPasteService.PasteTo(ITreeNodeDescription groupNode, IVisualizationTree visualizationTree)
at Owen.Visualization.Entities.VisualizationTree.Past eScreensToGroup(BaseVisualizationItemViewModel group)
Ни отдельно строку, ни весь экран, содержащий такие строки, скопировать не удаётся.

Денисов Максим Сергеевич
13.12.2022, 13:51
Добрый день.
Спасибо, что сообщили об ошибке. Мы успешно воспроизвели ее и поправим в ближайшее время

walhi
13.12.2022, 14:21
Была задача переноса проекта с ПР200 (отладочный стенд) на ПР102 (объект). Сменить платформу в этом случае невозможно, так что копировал ручками из одного экземпляра Logic в другой. Это работает, что очень хорошо. Но есть два прикола. Во первых, перенос функций ST не работает. Даже если я создал в проекте функции отдельно, то перенести кусок "кода", использующий эту функцию невозможно. Второй прикол тоже связан с копированием, но уже позиционированием вставляемого элемента. Он всегда появляется в центре холста. Объекты с этого же холста всегда вставляются на небольшом смещении относительно исходного. Для комбинаций клавиатуры это логично, но ожидалось, что вставка мышью будет устанавливать элементы под курсором. Не критично, но хотелось бы это упростить.

kaftanati
16.12.2022, 11:29
Добрый день,
Версия 2.***.317 (актуальная).

Скопировал экранные элементы с одного проекта - перенес и вставил в другой (перенеслись и элементы и переменные, с ними связанные. Для элементов переменные переназначил. Но удалить принесенные переменные не могу - говорит- используются. Если удалить вовсе перенеенные элеменеты - ошибка при попытке удаления переменных.

2.2.317.0
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Owen.Visualization.Helper.VariableReferenceFromCon trolElement.GetPath()
at ProgramRelayFBD.Presenters.VariableReferenceCollec torPresenter.<>c.<GetListBoxItems>b__10_0(BaseReferenceToVariableDescriptor place)
at System.Linq.Enumerable.SelectListIterator`2.ToArra y()
at ProgramRelayFBD.Presenters.VariableReferenceCollec torPresenter.GetListBoxItems()
at ProgramRelayFBD.Views.VariableReferenceCollectorVi ew..ctor(VariableReferenceCollectorPresenter presenter, Boolean allowEdit)
at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.ShowVariableRe ferencesService.Show(IVariableDescriptor variableInfo, String displayedText, IWin32Window owner, Boolean allowEdit, Func`2 referenceFilter)
at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.ShowVariableRe ferencesService.Edit(IVariableDescriptor variableInfo, String displayedText, IWin32Window owner, Func`2 referenceFilter)
at ProgramRelayFBD.ManagerVariablesCommandFactory.Del eteVariable(DrawingDocument document, IVariablesTablePage page, BaseVariablesController variablesController, IVariableReferenceService variableReferenceService)
at ProgramRelayFBD.ManagerVariablesCommandFactory.<>c__DisplayClass1_0.<GetDeleteCommand>b__0(Object o, CommandEventArgs args)
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.OnClick()
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.PerformClick()
at ProgramRelayFBD.PresentationLayer.VariablesManager Form.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKe y(Message& msg, Keys keyData)
at System.Windows.Forms.Control.PreProcessMessage(Mes sage& msg)
at System.Windows.Forms.Control.PreProcessControlMess ageInternal(Control target, Message& msg)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.Pre TranslateMessage(MSG& msg)

Денисов Максим Сергеевич
16.12.2022, 11:31
Поделитесь пожалуйста проектом из которого копировали элементы, укажите какие именно элементы копировали

kaftanati
19.12.2022, 09:59
Поделитесь пожалуйста проектом из которого копировали элементы, укажите какие именно элементы копировали
Написал вам на почту с вложением проектов.

Эдуард_Н
21.12.2022, 16:02
6472864729 С 2 месяца назад, после очередного обновления, на одном из компьютеров началось это.

SpEvAn
18.01.2023, 16:44
Добрый день!
В ходе разработки проекта для ПР200 в OL 2.2.318.0 вылезла ошибка без подсвечивания красного элемента в поле схемы, посему решить интуитивно не выходит. Отмена последних выполненных операций вплоть до сэйва результата не дала. Забэкапил проект, начал пытаться удалять последние вставленные элементы и цепочки, в результате когда удалил примерно до середины разработки ошибка пропала (хотя ранее при тех стадиях проекта не появлялась).

2.2.318.0
System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
at ProgramRelayFBD.ElementNetWriting.BuildToProgram(P rogramCode program, ICompiler compiler, ISynchronizationContext context)
at ProgramRelayFBD.Element.Build(ProgramCode program, ICompiler compiler, ISynchronizationContext context)
at ProgramRelayFBD.DomainLayer.DefaultCompilerState.H andleBuildElement(IBuildingElement element, ProgramCode program, ICompiler containerErrors)
at Owen.Compiling.ProgramLinker.CompilingElements(Pro gramCode program, IEnumerable`1 elements, CancellationToken cancellationToken)
at Owen.Compiling.ProgramLinker.CompileProgram(Progra mItem programItem, CancellationToken cancellationToken)
at ProgramRelayFBD.DomainLayer.Compilers.BaseCompiler .Compiling(Generator generator, ProgramItem programItem, Stream stream, CancellationToken cancellationToken)
at ProgramRelayFBD.DomainLayer.Series200.CompilerSeri es200.<>c__DisplayClass7_0.<CompilingAsync>b__1()
at System.Threading.ExecutionContext.RunFromThreadPoo lDispatchLoop(Thread threadPoolThread, ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
--- End of stack trace from previous location ---
at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal (Task& currentTaskSlot, Thread threadPoolThread)

Может кто сталкивался :? подскажите куда смотреть
по переменным: стандартные: 15 bool, 2 float
сетевые слот 1: 11 int, 4 float
слот 2: 15 int, 6 float

kondor3000
18.01.2023, 18:25
Добрый день!
В ходе разработки проекта для ПР200 в OL 2.2.318.0 вылезла ошибка без подсвечивания красного элемента в поле схемы, посему решить интуитивно не выходит. Отмена последних выполненных операций вплоть до сэйва результата не дала. Забэкапил проект, начал пытаться удалять последние вставленные элементы и цепочки, в результате когда удалил примерно до середины разработки ошибка пропала (хотя ранее при тех стадиях проекта не появлялась).


В таких случаях лучше сделать скрин .jpg и выложить сюда как Вставить изображение.

SpEvAn
19.01.2023, 08:42
Уточните что именно заскринить? весь проект не поместится в экране, а если уменьшить, то не разглядите, плюс куча макросов стандартных и доработанных.
заскринил кусок который менял последним
65239

Денисов Максим Сергеевич
19.01.2023, 08:46
Пришлите, пожалуйста, ваш проект. Можете в лс или на почту ol@owen.ru

SpEvAn
19.01.2023, 11:19
Спасибо команде OL за помощь.
Оказалось банальное пересечение адресов сетевой переменной

kondor3000
19.01.2023, 18:32
Немного поэкспериментировав обнаружил следующее - при удалении случайных элементов и связей с поля схемы, в какой то момент ошибка исчезает, причём отмена удаления (Ctrl+Z) вплоть до исходного состояния не инициирует ошибку вновь, можно залить проект в ПР, но при попытке добавления новых элементов в схему, ошибка снова возникает.
По работе проекта в ПР глюков пока не обнаружил

Пытался в большую программу добавить кусок выделенный на скрине. Всё заработало и никаких ошибок не выдало. Версия OwenLogic 2.2.318

bayk
20.01.2023, 00:49
Пришлите, пожалуйста, ваш проект. Можете в лс или на почту ol@owen.ru
Столкнулся с очень неприятной особенностью нового лоджика. При прописывании строк в комбобокс или список:
1. Лоджик удаляет и ругается на пустые строки! Да нахрена? Ну нужно мне дырку сделать, раньше можно было, теперь нет.
2. После написания или корректировки строки если ты не переставил курсор на другую, то ничего в ней не сохранится, а если ты начинал с пустой, то она еще и удалится. Работать просто невозможно. Прямом взбесило. При этом лоджик истерично ругается на незаполненную строку.
Еще какой-то был прикол на поляне с чпс-то похожим, но щас не вспомню. Писал программу прям на объекте.

Денисов Максим Сергеевич
20.01.2023, 12:54
В какой версии сталкивались с проблемой?
Попробовал воспроизвести ошибку с пустыми строками в Динамический текст и Combox
65281

bayk
20.01.2023, 22:24
В какой версии сталкивались с проблемой?
Попробовал воспроизвести ошибку с пустыми строками в Динамический текст и Combox
65281
В самой последней или предпоследней. Обновлялся 28.12 на какю-то

Валенок
21.01.2023, 20:02
..
По экранным строкам как навигация происходит ?
Не экранам.
Железки - нет.

bayk
21.01.2023, 21:49
По экранным строкам как навигация происходит ?
Не экранам.
Железки - нет.
Стрелками.

melky
26.01.2023, 10:46
Объясните почему на странице ПР200 ссылка на ОЛ на версию 2.2.311 когда уже есть новее ?

Денисов Максим Сергеевич
26.01.2023, 11:09
Если требуется самая свежая версия ОЛ можете скачать с сервера http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/2.2/Setup/
На сайте обновим позже

melky
26.01.2023, 11:15
Денисов Максим Сергеевич это я уже понял, вопрос почему ссылки остались старые, если появилась версия новее ? а то тыкнулся открыть файл проекта, а он мне написал что у меня ОЛ старый, программа была создана в 315 версии..
А на сайте ссылки как на странице Пр так и самого Лоджика 311-я.

Кто-то за этим вообще следит ?

Валенок
26.01.2023, 14:23
..Кто-то за этим вообще следит ?
Чувак в п#3047 следит

--
Ложику сказал обновится - он поискал и нашел 318. Хотя неконтролируемый апгрейд лично мне как-то не очень ))

MrGavai
28.01.2023, 15:38
Owen logic v2.2.318 при попытке открытия файла *owl (писал в прошлом году) начинает конвертацию, а потом пишет : "Не удалось выполнить конвертирование проекта: "
Что делать ? Как и чем открыть файл?

kondor3000
28.01.2023, 16:03
Owen logic v2.2.318 при попытке открытия файла *owl (писал в прошлом году) начинает конвертацию, а потом пишет : "Не удалось выполнить конвертирование проекта: "
Что делать ? Как и чем открыть файл?

Выложите файл, в расширенных настройках, добавить файл. Проверю конвертацию. У меня проблем нет.
А вообще можно поставить любую версию Лоджика и ей открыть.

petera
28.01.2023, 16:12
Owen logic v2.2.318 при попытке открытия файла *owl (писал в прошлом году) начинает конвертацию, а потом пишет : "Не удалось выполнить конвертирование проекта: "
Что делать ? Как и чем открыть файл?

Теперь, после наступление эры "версия v2", нельзя иметь несколько установленных версий ОЛ, новую и предыдущие. Так как мы делали в версиях v1.
Оказывается, что в папке C:\Users\User\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic существуют подпапки с номерами установленных версий ОЛ
Теперь только для одной версии остаются две подпапки
BinPackets
Utils
В той версии где этих папок нет, проекты не конвертируются https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36943&p=392612&viewfull=1#post392612

Копируем папки
BinPackets
Utils
туда, где их нет, и будет работать конвертация

MrGavai
28.01.2023, 16:14
Выложите файл, в расширенных настройках, добавить файл. Проверю конвертацию. У меня проблем нет.
А вообще можно поставить любую версию Лоджика и ей открыть.
если не трудно сконвертируйте пожалуйста в новый формат

petera
28.01.2023, 16:24
если не трудно сконвертируйте пожалуйста в новый формат

Проверить наличие папок
65534

MrGavai
28.01.2023, 16:50
Проверить наличие папок
65534

Спасибо за ответ, у меня есть папки с версиями(внутри пустые), но ни в одной нет внутри папок BinPackets и Utils, где взять нужные файлы?

petera
28.01.2023, 18:18
Спасибо за ответ, у меня есть папки с версиями(внутри пустые), но ни в одной нет внутри папок BinPackets и Utils, где взять нужные файлы?
переустановить последнюю

или из вложения

kondor3000
29.01.2023, 11:08
Спасибо за ответ, у меня есть папки с версиями(внутри пустые), но ни в одной нет внутри папок BinPackets и Utils, где взять нужные файлы?

Когда ставите следующую версию, ставьте в новую папку изменяя последнюю цифру по пути установки.
У меня стоят все последние версии 1.23.288-301 (старый owl, 301 версия, открытие по умолчанию) и 2.2.315-318 (новый owle, открытие только вручную )
Все версии http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/

b-s-a
08.02.2023, 10:58
В документации к ОЛ в разделе сетевых переменных:
65769
1. Указано, что есть опция "Чтение по периоду", на самом деле ее нет
2. Не указано, что будет, если снять галку "Запись по изменению". Похоже это будет "запись по требованию", хотя я ожидал периодического. Кроме того, не описано, как работает в режиме "запись по изменению": запись производится только в тот момент, когда программа записывает число, отличное от предыдущего, или если программа записывает число отличное от считанного? Если первый вариант, то что происходит при включении программы, что происходит, если внешнее устройство было недоступно, а потом появилось на связи?

Лучше вместо галок использовать комбобоксы или радиобаттоны - выбор одного из двух значений. Чтобы было явно указано, например: "запись при изменении", "запись по команде" или "запись по периоду".

Кстати, сделайте автоматическую конвертацию для значений регистров в тип real с возможностью умножения на некий коэффициент, как это сделано в owencloud. Кстати, было бы неплохо, если была бы возможность задавать регистры в hex форме. Хотя бы в виде 0x2a.

vitek101
09.02.2023, 10:10
Очень хотелось бы, чтобы в обновлениях лоджика предусмотрели возможность прошивки контроллеров по сети с большими задержками.

Поясню суть - у нас локальная сеть контроллеров (ПР103) организована через роутеры. Поэтому пинги могут быть по полсекунды. И в таком варианте лоджик не видит ПРки. ОВЕН Конфигуратор иногда подключается (видимо, когда связь побыстрее работает), но в основном тоже нет. Лоджик вообще не подключается. По модбасу ПРки доступны для любых СКАДА систем и программ. Так что проблема скорее всего именно во временных задержках в сети.
Возможность удаленной прошивки контроллеров это шикарный бонус, но, к сожалению, не в моем случае. Надеюсь, этот вопрос поправим.

Денисов Максим Сергеевич
09.02.2023, 11:39
Т.е. в лоджике прибор вообще не определяется?

melky
09.02.2023, 11:51
Такую же проблему заметил при пробросе портов через socat и virtualhere. Связи через VPN и вероятно большие задержки.

vitek101
09.02.2023, 13:18
Т.е. в лоджике прибор вообще не определяется?

Да, пишет, что прибор не подключен.

Денисов Максим Сергеевич
14.02.2023, 13:20
Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.3.319 !
Новое:
1. Онлайн-отладка для ПР103 по Ethernet и USB (требуется версия ПО прибора от v1.3.0 );
2. Параметры "Статус" и "Опрос" для ПР103 в Мастер Modbus;
3. Изменение сетевых настроек Ethernet ПР103 из Owen Logic.
С другими изменениями можно ознакомиться в Списке изменений.
Скачать можно по ссылке: Setup_OwenLogic_2.3.319 (http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/2.3/Setup/Setup_OwenLogic_2.3.319.exe)

Юрий Н
14.02.2023, 13:44
что я не так делаю?

Cs-Cs
14.02.2023, 14:45
Денисов Максим Сергеевич Наконец-то! Не прошло и года (реально)!
На семёрку встанет?
Теперь можно тестить, заваливать вас багами и кривотой (например тем, что переменные в списке переменных не сортируются - я готов за это убивать) и может быть писать обзор на ПР103.

Dimensy
14.02.2023, 16:28
что я не так делаю?

Поставьте дифференциальную и интегральную составляющие в ноль - их все равно надо в реале настраивать

Юрий Н
14.02.2023, 16:59
Оставил только пропорциональность 1. Заработал.
Спасибо.

Rask
14.02.2023, 17:16
Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.3.319 !
Новое:
1. Онлайн-отладка для ПР103 по Ethernet и USB (требуется версия ПО прибора от v1.3.0 );
2. Параметры "Статус" и "Опрос" для ПР103 в Мастер Modbus;
3. Изменение сетевых настроек Ethernet ПР103 из Owen Logic.
С другими изменениями можно ознакомиться в Списке изменений.
Скачать можно по ссылке: Setup_OwenLogic_2.3.319 (http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/2.3/Setup/Setup_OwenLogic_2.3.319.exe)

э-эх почему не качается?))) А все зашел на ftp оттуда взял. Ну что завтра и поместим вживую так сказать. Спасибо порадовали.

301
14.02.2023, 21:11
Добрый день.

Обновил OWEN Logic до 2.3.319.0 и при попытке записать программу в реле появилось сообщение:
"Прошивка для устройства "ПР100-24.1208.03.0" не найдена."

Как решить эту проблему?

Asu$Nick
14.02.2023, 22:41
Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.3.319 !
Новое:
1. Онлайн-отладка для ПР103 по Ethernet и USB (требуется версия ПО прибора от v1.3.0 );

Денисов Максим Сергеевич, Спасибо Большое! Крутое обновление! Передайте пожалуйста благодарность и всей вашей команде. Чувствуется , что работаете и стараетесь. Продолжайте в том же темпе, но не забывайте слушать форум:) , хотелось бы чтобы ПРки и Лоджик стали лучше всех. Хотя и сейчас уровень уже высокий.

a_lex
15.02.2023, 15:05
Доброго времени суток!
У меня одного, после обновления до 2.3.319, пропало нормальное описание макросов в менеджере компонентов? Есть только на вкладке "Библиотека", но жутко кастрированный вариант.

kondor3000
15.02.2023, 17:58
Доброго времени суток!
У меня одного, после обновления до 2.3.319, пропало нормальное описание макросов в менеджере компонентов? Есть только на вкладке "Библиотека", но жутко кастрированный вариант.

Да и сейчас на 2.3.319 и на 2.3.318 уже было. Наверное идёт переработка всех макросов.

a_lex
15.02.2023, 20:57
Это я удачно 1.23.301.0 оставил на компе. Там все нормально работает. Одно радует, навели порядок, пересортировали макросы.

Денисов Максим Сергеевич
15.02.2023, 21:42
Доброго времени суток!
У меня одного, после обновления до 2.3.319, пропало нормальное описание макросов в менеджере компонентов? Есть только на вкладке "Библиотека", но жутко кастрированный вариант.

Провоели работы на сервере, описание и документация на макросы снова доступны

1exan
21.02.2023, 10:42
Рассмотрите возможность отключения опции "Включить автообнаружение прибора" при загрузке программы:
- во-первых с некоторого времени на ноутбуке при отсутствии подключенного прибора и открытии OL программа очень сильно тормозит, пока не переключишься в "OFFLINE" (думаю что не только у меня);
- во-вторых при открытии второго экземпляра OL программы начинают "передёргивать" друг у друга подключенный прибор и приходится опять таки переключаться в "OFFLINE".

Или как вариант добавление галочки "Включать автоообнаружение при открытии программы" в настройки.

1exan
22.02.2023, 07:16
Если два проекта открыты из одной папки, то при их примерно одновременном сохранении возникает конфликт обращения к одному и тому-же временному файлу '~Project.tmp'. Возможно есть смысл использовать разные имена для временных файлов (например, модифицируя исходные имена)

Юрий Н
22.02.2023, 08:10
оставлю своё, ни кому не нужное, мнение.
Если честно то эти скачки с обновлениями больше вредят, чем помогают.
Согласен, обновление вещь нужная и даже кое где полезная, наверное.. но появление свежих багов после исправления старых, традиция наверное..
Но больше всего выбешивает перезаливка прошивок в контроллер после обновлений. Зачем? Нафига?
Приехал как то давеча за тридевять земель, поправить пару элементов, программа чуть посвежее была чем раньше.. и все.. ноут отказался прошивать. Мало того окирпичил изделие.
Ну ладно, это частности и мой косяк,но пришлось снимать ПРку и везти опять за тридевять земель, подключать к компу... Я был очень рад заниматься этим раздол.. этими манипуляциями короче. хотя просто перезалить проект у ноута нет ни каких проблем.
А зачем и кому пришла в голову гениальнейшая идея сменить owl на owle? Что бы нельзя было пользоваться старыми проектами? я не понимаю....
короче остановился на 1.23.299. Не вижу здравого смысла обновляться дальше

1exan
22.02.2023, 08:16
оставлю своё, ни кому не нужное, мнение.
Если честно то эти скачки с обновлениями больше вредят, чем помогают.
Согласен, обновление вещь нужная и даже кое где полезная, наверное.. но появление свежих багов после исправления старых, традиция наверное..
Но больше всего выбешивает перезаливка прошивок в контроллер после обновлений. Зачем? Нафига?
Приехал как то давеча за тридевять земель, поправить пару элементов, программа чуть посвежее была чем раньше.. и все.. ноут отказался прошивать. Мало того окирпичил изделие.
Ну ладно, это частности и мой косяк,но пришлось снимать ПРку и везти опять за тридевять земель, подключать к компу... Я был очень рад заниматься этим раздол.. этими манипуляциями короче. хотя просто перезалить проект у ноута нет ни каких проблем.
А зачем и кому пришла в голову гениальнейшая идея сменить owl на owle? Что бы нельзя было пользоваться старыми проектами? я не понимаю....
короче остановился на 1.23.299. Не вижу здравого смысла обновляться дальше

1.23.301 последняя, для ПР200 на данный момент её достаточно, но если вдруг в версию 2 добавят ФБ на ST...
Ну и для ПР103 тоже необходима версия 2.

melky
22.02.2023, 08:49
Юрий Н owle потому что изменился формат хранения. Теперь графику превратили в псевдографику, засунув ее в архивированный JSON :)

Денисов Максим Сергеевич
22.02.2023, 10:08
Да, лучше сделать настройку "Подсказки ВКЛ/ОТКЛ". Для тех кто разобрался, тултипы уже не нужны


Еще будет большая просьба - не надо пересчитывать размеры холста при удалении входов/выходов


Я я! Было бы даст ист фантастиш!


Рассмотрите возможность отключения опции "Включить автообнаружение прибора" при загрузке программы:
- во-первых с некоторого времени на ноутбуке при отсутствии подключенного прибора и открытии OL программа очень сильно тормозит, пока не переключишься в "OFFLINE" (думаю что не только у меня);
- во-вторых при открытии второго экземпляра OL программы начинают "передёргивать" друг у друга подключенный прибор и приходится опять таки переключаться в "OFFLINE".

Или как вариант добавление галочки "Включать автоообнаружение при открытии программы" в настройки.

Отличное предложение, рассмотрим возможность добавления управления параметроми автообнаружение по умолчанию и подсказок

b-s-a
22.02.2023, 21:33
Встроенный PID в режиме "холодильник" при симуляции в OL просто делает для выхода pwr=100-pwr_. В итоге, если настроена минимальная мощность 10%, а максимальная 80%, то в результате он показывает 20% и 90%. В реальном устройстве (ПР200) такой проблемы нет. Короче, симуляция не соответствует железу.

По самые по...
26.02.2023, 11:15
Прошу не бить, если уже было. До какой версии ОЛ возможна установка из Вин7, 32разряда? Сейчас пользую ОЛ 1.20.277.

1exan
26.02.2023, 11:36
Прошу не бить, если уже было. До какой версии ОВ возможна установка из Вин7, 32разряда? Сейчас пользую ОЛ 1.20.277.

Насчет вин7 не знаю, но последняя версия OL v1 это 1.23.301

kondor3000
26.02.2023, 11:40
Прошу не бить, если уже было. До какой версии ОВ возможна установка из Вин7, 32разряда? Сейчас пользую ОЛ 1.20.277.

Нет ограничений пока, на работе Вин7 (32 бита) стоит последняя 320 версия
А точнее две, 301 ( последняя owl) и 320 ( последняя owle)

По самые по...
26.02.2023, 11:47
Нет ограничений пока, на работе Вин7 (32 бита) стоит последняя 320 версия
А точнее две 301 и 320

При установке и 301-й и 320-й, просит установить Визуаль Си++ 2015...2022. А она не ставиться ни в какую! Провел все разрешенные обновления Вин7/32 (2020г). Не помогло..

kondor3000
26.02.2023, 11:55
При установке и 301-й и 320-й, просит установить Визуаль Си++ 2015...2022. А она не ставиться ни в какую! Провел все разрешенные обновления Вин7/32 (2020г). Не помогло..

Я ставил по порядку все версии после выхода, у меня все установилось http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/
Тут в теме, выкладывали отдельные ссылки Си++ 2015...2022 и ещё какие то нужные надо поискать.

По самые по...
26.02.2023, 12:00
Тут вот предупреждают--> 66169
Может и вин7/32 с СП1?

kondor3000
26.02.2023, 12:03
Тут вот предупреждают--> 66169
Может и вин7/32 с СП1?

Да, на работе 7/32 с СП1

По самые по...
26.02.2023, 12:06
А .нет4.х полный ставили или апгрейдили старые?

kondor3000
26.02.2023, 12:11
А .нет4.х полный ставили или апгрейдили старые?

Вот тут petera выкладывал что должно стоять https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=295#2947

И чуть ниже SBeaR пишет:
Даю ответ. Проблема возникает с hostfxr.dll из пакета Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.8, которая не хочет запускаться.
Для устранения необходимо поставить обновление безопасности KB4457144.

По самые по...
26.02.2023, 12:30
Вот тут petera выкладывал что должно стоять https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=295#2947

И чуть ниже SBeaR пишет:
Даю ответ. Проблема возникает с hostfxr.dll из пакета Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.8, которая не хочет запускаться.
Для устранения необходимо поставить обновление безопасности KB4457144.

Спасибо! У меня произведено обновление последним бесплатным накопительным пакетом КВ4534310-х86 от 14.01.2020г. После этой даты все обновления Вин7 - за деньги! Буду ставить упомянутое вами старое накопительное. Может поможет..

JohnV
16.03.2023, 11:37
как можно убрать экспоненты при симуляции проекта?
Есть число, 0,252 вполне нормально было бы его отобразить, лучше чем 2,52Е-01
Как то можно это настраивать в ПО?

Сергей0308
16.03.2023, 11:38
как можно убрать экспоненты при симуляции проекта?
Есть число, 0,252 вполне нормально было бы его отобразить, лучше чем 2,52Е-01
Как то можно это настраивать в ПО?

Можно округлить с необходимой точностью, например до тысячных долей, всё!
Почаще на форум заходите, много раз этот вопрос обсуждался!

ДмитрийТ69
20.03.2023, 21:49
Народ, такая проблема, почему то таймер в программе работает не правильно, на рабочем компе пробовал, остает на 10 секунд за минуту, дома отставание в два раза( генератор импульсов) в чем проблема может быть?

Dimensy
20.03.2023, 22:02
Народ, такая проблема, почему то таймер в программе работает не правильно, на рабочем компе пробовал, остает на 10 секунд за минуту, дома отставание в два раза( генератор импульсов) в чем проблема может быть?

Если пробовали в симуляции, то отсчет не будет совпадать с реальным временем

kondor3000
20.03.2023, 22:05
Народ, такая проблема, почему то таймер в программе работает не правильно, на рабочем компе пробовал, остает на 10 секунд за минуту, дома отставание в два раза( генератор импульсов) в чем проблема может быть?

В симуляции время медленнее, будет побыстрее если поставить Период 50 ms, но всё равно чуть медленнее реального.

ДмитрийТ69
20.03.2023, 23:43
Спасибо товарищи, затупил)

Денисов Максим Сергеевич
21.03.2023, 13:42
Коллеги!
Приглашаем вас присоединиться к тестированию возможностей и функционала визуализации для нового прибора ПР205 в Owen Logic.
Новый симулятор визуализации позволит протестировать проект и попробовать все возможности новой визуализации без прибора.

Присылайте ваши заявки на нашу почту ol@owen.ru

ig70
30.03.2023, 10:02
После обновления до 2.3.324 при запуске проекта выскакивает ошибка. Что может быть? Пробовал на других компах, так же. 66862

Pvalp
30.03.2023, 11:05
После обновления до 2.3.324 при запуске проекта выскакивает ошибка. Что может быть? Пробовал на других компах, так же. 66862

Должны быть установлены следующие пакеты дополнительно к Owen Logic 2.3.324:
Microsoft .NET Framework 4.8
Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.8
Microsoft Visual C++ 2015-2022

У Вас это установлено?

Я устанавливал эти пакеты перед установкой Owen Logic 2.3.323.
Затем обновился до Owen Logic 2.3.324.

starmos
30.03.2023, 14:49
1. В макросе преобразования температуры PT1000 - ловится циклическая связь.
2. Уберите уже эти подсказки, мешают же рисовать!

ig70
30.03.2023, 15:02
Да, все стоит. 4.8 не хочет, так как стоит более поздняя.
6687366874

ig70
30.03.2023, 15:47
Не открываются только несколько проектов, все остальные без проблем. Даже не знаю куда копать

kondor3000
30.03.2023, 19:44
Не открываются только несколько проектов, все остальные без проблем. Даже не знаю куда копать

Выложите проекты, может они повреждены у вас.

ig70
31.03.2023, 08:29
Проблема решилась, за 6 часов мучений. По частям удалял проект, затем экраны, и после переменные. И вот результат. В настройках прибора появились дубликаты переменных, хотя в таблице переменных таких не было, возможно перенеслись с другого проекта. Названия разные, адреса регистров разные, но ссылаются на одно и тоже место на экране. Пришлось удалять сначала в таблице потом в настройках прибора и после этого восстанавливать в таблице и привязывать к проекту.
66911

Сергей0308
31.03.2023, 10:03
Проблема решилась, за 6 часов мучений. По частям удалял проект, затем экраны, и после переменные. И вот результат. В настройках прибора появились дубликаты переменных, хотя в таблице переменных таких не было, возможно перенеслись с другого проекта. Названия разные, адреса регистров разные, но ссылаются на одно и тоже место на экране. Пришлось удалять сначала в таблице потом в настройках прибора и после этого восстанавливать в таблице и привязывать к проекту.
66911

Очень интересно, в смысле, впервые такое слышу, чтобы 6 часов открывали и проект наконец одумался и открылся!

ig70
31.03.2023, 10:10
Чудес не бывает! Читай внимательнее!!! "по частям удалял проект", каждый вариант сохранял, чтоб понять на каком месте ошибка, около 50 файлов вышло.
И да, если прикинуть сколько не нужных файлов создается, после очередных ошибок + папки с старыми версиями. Написал, может кому пригодится.

Сергей0308
31.03.2023, 10:19
Чудес не бывает! Читай внимательнее!!! "по частям удалял проект", каждый вариант сохранял, чтоб понять на каком месте ошибка, около 50 файлов вышло.
И да, если прикинуть сколько не нужных файлов создается, после очередных ошибок + папки с старыми версиями. Написал, может кому пригодится.

Зачем мне вникать в подобный бред, в смысле, если проект не открывается из-за обновления ОЛ(я такого не исключаю) - откройте его в той версии ОЛ в которой создавали и перенесите(в виде макроса или ещё как), всё!

xmax
11.04.2023, 15:02
ПР102, делаю проект с нуля. Версия ОЛ - 2.3.325.0.
Встретил такой баг:
Если зайти в "Прибор" - "Настройки прибора" - "Вход" - "Дискретные", выбираю любой вход, в "комментарии" прописываю нужный комментарий, к примеру на I1. На поле ОЛ при клике на I1 я вижу комментарий в свойствах и при наведении на I1.
Далее если такой же трюк провернуть с выходами, то комментарии выходов в "Настройки прибора" сохраняются, но в поле ОЛ при выборе нужного выхода - поле "комментарий" пустое. При наведении на нужный выход - во сплывающем окне комментария нет. Если комментарий через свойства ввести - он появляется во сплывающем окне. Но в настройках прибора его не будет.
Причем на ПРМ комментарии на выходы нормально отображаются в свойствах, если их внести через "Настройки прибора"

Не знаю давно такое или нет, вроде раньше не встречал(обновился сразу несколько версий, давно не запускал ОЛ)

=provincial=
21.04.2023, 08:38
Здравствуйте, при конвертации проекта из Logic 1 версии во вторую возникает это:

67461

Первый лоджик открывает, второй падает.

И ещё:
1- подсказки во второй версии мешают рисовать;
2- при переименовании переменной, если она есть на поле и соеденена с логикой происходит сумасшедшая перерисовка линий соединения (улетают в небеса).

Денисов Максим Сергеевич
21.04.2023, 09:30
Пришлите исходный проект на почту soft@owen.ru

dreambelarus
05.05.2023, 05:40
Доброго дня. Заметил маленький ньюанс. В ПР200.х8 кондуктометрические входа ранее назывались в ОЛ CMD потом их переименовали в CI если старый проект открываешь в обновленной версии ОЛ то при миграции переносится и старое название входов....не критично но так сказать на будущее разрабам подумайте
Ну и конечно подправьте это изменение везде...в справке фото режимов...по возможности:)

Денисов Максим Сергеевич
05.05.2023, 09:19
Спасибо, в справке поправим

jury_yamal
05.05.2023, 12:20
Добрый день.
Сегодня словил такой глюк что вход типа Float не хочет присваиваться переменной.67730
В симуляции показывает что никуда не подключен (серый). Бьюсь уже 2 часа в чем проблема ?
Пробовал и удалять вход и переименовывать вход и переменную- ничего не помогает.
Создал дубликат переменной с другим именем все равно не получается.6773167732
Как только в редакторе связываешь переменную с int не работает
Даже если напрямую соединить линией.67733

petera
05.05.2023, 12:27
Добрый день.
Сегодня словил такой глюк что вход типа Float не хочет присваиваться переменной.67730
В симуляции показывает что никуда не подключен (серый). Бьюсь уже 2 часа в чем проблема ?
Пробовал и удалять вход и переименовывать вход и переменную- ничего не помогает.
Создал дубликат переменной с другим именем все равно не получается.6773167732
Как только в редакторе связываешь переменную с int не работает
Даже если напрямую соединить линией.67733

Там не все выходы макроса подключены, только три. Не знаю, что за макрос и что у него внутри. Но возможно в не подключенном выходе макроса и есть проблема.

ЗЫ.
Макрос покажите.

jury_yamal
05.05.2023, 12:30
Макрос копировал (их там 2 и первый работает) и сам макрос простой перевод из Float в Int
67734
Сам макрос даже если вставить в чистый проект - то вход не работает. Проект и макрос выслал на soft@owen.ru

petera
05.05.2023, 12:47
Макрос копировал (их там 2 и первый работает) и сам макрос простой перевод из Float в Int
67734
Сам макрос даже если вставить в чистый проект - то вход не работает. Проект и макрос выслал на soft@owen.ru

Ну так если выход макроса не подключен, то его соответствующий вход игнорируется и значит переменная на входе визуально будет "не подключенной"

Обращаю внимание - 3 вход "идет на" 4 выход, а 4 вход на 3 выход.
А на Ваших картинках как раз или на 3 вход ничего не подключено, зато на 4 выходе подключена переменная, или на оборот
на 4 вход ничего не подключено, зато на 3 выходе подключена переменная

Вот и все!

jury_yamal
05.05.2023, 13:38
Семен Семеныч!
Вот что взгляд независимый делает!!!
Действительно переименовал чтобы точно понять 67736
Перепутаны выхода 67737
Сейчас поправил и все заработало 67738.
Огромное спасибо petera и capzar за помощь.

dreambelarus
06.05.2023, 04:54
Спасибо, в справке поправим
Максим Сергеевич добрый день. Еще вопрос. В системном меню нумерация конд.входов в обозримом будущем будет подправлена с CI 5-6 7-8 на CI 1-2 3-4 как на самом корпусе и в ОЛ? Я просто актуализирую инструкцию для персонала по калибровке конд. входов, могу и так оставить могу и с заделом на будущее...просто знать уже окончательное решение а так подстроимся под любой вариант:)))
67742

И повторюсь Откройте пожалуйста топик под ПР200х.8 в разделе Программируемые реле... как говорится торжественно поручаем миссию топикстартера и разработчика как говорится "отчитаетесь" за свое творение... а мы уже поможем чем можем мыслями, советами, предложениями и наработками:)))

melky
06.05.2023, 09:40
dreambelarus напишите в инструкции CI5-6 а может CI1-2, но это не точно :)

dreambelarus
06.05.2023, 13:16
dreambelarus напишите в инструкции CI5-6 а может CI1-2, но это не точно :)
Ага ...из двух зол выбираю... газовый розжиг для мангала...

vitalgolov
11.05.2023, 09:11
Подскажите несведущему, создаю на экране поле ввода для Float, и никак не могу прикрутить к нему энергонезависимую переменную, как только снимаю галку "энергонезависимость" то переменная становится доступна, но мне нужны энергонезависимые параметры и чтоб они сохранялись при выключении питания, неужели придется городить костыль с переприсвоением на старте и при выходе из окна настроек?
Заказал ПР205 и тут такая засада, сделал кучу проектов на ПР200 и там с этим было все нормально.
Версия лоджика 2.3.326.0

Еще что заметил:
В симуляции если заранее не подвинуть окно экрана реле, то при изменении аналогового входа поле ввода значения для этого входа появляется под окном экрана, что делает невозможным ни ввести значение ни передвинуть окно экранов так как оно теряет фокус. Выход их данной ситуации только снятием задачи при этом вылезает огромное окно с кучей ошибок, в первый раз подумал что потерял проект и несколько часов работы.
Еще заметил часто при вводе текста проглатывается первая буква этого самого текста, причем замечено было и при вводе значений на холсте так и в окне параметров.
Еще мелкая хотелка, нельзя ли сделать чтобы при вводе комментариев перенос строки был по Ctrl+Enter, по привычке клацаешь Enter как в других средах разработки и получаешь перенос строки при том что он нужен довольно редко, а нужно чтобы просто текст сохранился, думаю не одного меня это подбешивает.

1exan
11.05.2023, 09:46
Подскажите несведущему, создаю на экране поле ввода для Float, и никак не могу прикрутить к нему энергонезависимую переменную, как только снимаю галку "энергонезависимость" то переменная становится доступна, но мне нужны энергонезависимые параметры и чтоб они сохранялись при выключении питания, неужели придется городить костыль с переприсвоением на старте и при выходе из окна настроек?
...

Такое было: (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840&p=407608&viewfull=1#post407608)
"...Если вы привязываете переменную к элементу экрана, который можно редактировать и не стоит атрибут "Только Чтение", то он автоматически становится энергонезависимой..."

Как проверите - расскажите о результате, тоже интересно

vitalgolov
11.05.2023, 10:15
Такое было: (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840&p=407608&viewfull=1#post407608)
"...Если вы привязываете переменную к элементу экрана, который можно редактировать и не стоит атрибут "Только Чтение", то он автоматически становится энергонезависимой..."


Тогда логичнее было бы сделать чтобы нельзя было снять галку и при этом при прикручивании переменной к полю ввода доступного для изменения выводилось сообщение о том что эта самая переменная стала энергонезависимой, и кстати странно почему они должны быть обязательно энергонезависимыми, бывают случаи когда энергонезависимость не нужна, но при этом чтобы можно было их изменить. Нелогично как то.


Как проверите - расскажите о результате, тоже интересно

Отпишусь, реле еще не приехало.

Dimensy
11.05.2023, 14:08
... Нелогично как то.


Судя по всему, "Нелогично" - это новый слоган компании Овен

Bone
12.05.2023, 17:15
Здравствуйте.
Проект, созданный в ОЛ 2.3.325.0 и прекрасно там открывающийся,67819
не открывается в 2.3.326.0 67820 67821
В чём может быть дело?

kondor3000
12.05.2023, 19:20
Похоже очередной БАГ в Лоджике, у меня тоже открывается в 235, и не открывается в 236. 67825

Сергей0308
12.05.2023, 19:21
Здравствуйте.
Проект, созданный в ОЛ 2.3.325.0 и прекрасно там открывающийся,67819
не открывается в 2.3.326.0 67820 67821
В чём может быть дело?

А залить той же версией в которой проект был создан, нельзя?
Тем более если говорите, что он там прекрасно открывается, в смысле, Вы какую-то теорию мазохизма разрабатываете?

Bone
12.05.2023, 21:49
А залить той же версией в которой проект был создан, нельзя?
Тем более если говорите, что он там прекрасно открывается, в смысле, Вы какую-то теорию мазохизма разрабатываете?
Разумеется, заливал той же версией.
Но вот обычная ситуация: создал проект в 325 версии. Через месяц захотел внести изменения. За это время обновился на 326-ю. Пытаюсь открыть проект, а он не открывается, вываливаясь в ошибку...
Это хорошо, что я имею несколько версий ОЛ на всякий случай и могу открыть проект в старой версии, но вряд ли это нормальная ситуация. Теперь что, иметь для каждого проекта свою версию Лоджика? Вот это уже больше смахивает на мазохизм.

Сергей0308
12.05.2023, 22:41
Разумеется, заливал той же версией.
Но вот обычная ситуация: создал проект в 325 версии. Через месяц захотел внести изменения. За это время обновился на 326-ю. Пытаюсь открыть проект, а он не открывается, вываливаясь в ошибку...
Это хорошо, что я имею несколько версий ОЛ на всякий случай и могу открыть проект в старой версии, но вряд ли это нормальная ситуация. Теперь что, иметь для каждого проекта свою версию Лоджика? Вот это уже больше смахивает на мазохизм.

В ОЛ есть пункт меню "Помощь", далее в "История версий...", там все версии ОЛ можно найти, в смысле, даже нигде искать не надо, короче, я 325 версию поставил чтобы ваш проект открыть, потом обратно вернул последнюю 326 версию, минут пять потратил, какая здесь проблема, дольше жалобу писать!

Bone
13.05.2023, 08:33
В ОЛ есть пункт меню "Помощь", далее в "История версий...", там все версии ОЛ можно найти, в смысле, даже нигде искать не надо, короче, я 325 версию поставил чтобы ваш проект открыть, потом обратно вернул последнюю 326 версию, минут пять потратил, какая здесь проблема, дольше жалобу писать!

Сергей0308, так ведь дело тут не в том, какой проект какой версией ОЛ открывать и где её искать, а в том, что такое поведение ОЛ НЕ нормально. Выявлен баг, который проявился как минимум, ещё у одного человека (да и у Вас, как я понял, тоже).
И эта тема так и называется "Фичи и баги OWEN Logic", а не "Лайфхаки по открытию файлов *.owle в среде разработки Owen Logic".

stesel
13.05.2023, 13:17
Разумеется, заливал той же версией.
Но вот обычная ситуация: создал проект в 325 версии. Через месяц захотел внести изменения. За это время обновился на 326-ю. Пытаюсь открыть проект, а он не открывается, вываливаясь в ошибку...
Это хорошо, что я имею несколько версий ОЛ на всякий случай и могу открыть проект в старой версии, но вряд ли это нормальная ситуация. Теперь что, иметь для каждого проекта свою версию Лоджика? Вот это уже больше смахивает на мазохизм.

А я уже давно пришел к этому, для чего в верхнем левом углу оставляю комент с версией ОЛ.

Bone
20.05.2023, 12:44
Похоже очередной БАГ в Лоджике, у меня тоже открывается в 235, и не открывается в 236. 67825

В релизе 2.3.327 всё заработало.
Спасибо компании Овен за оперативное реагирование!

melky
20.05.2023, 22:07
А я уже давно пришел к этому, для чего в верхнем левом углу оставляю комент с версией ОЛ. Овен ложил на ваш коммент, потому что просто не откроет ваш файл следующей версией, вывалившись в ошибку :)

stesel
21.05.2023, 00:12
Овен ложил на ваш коммент, потому что просто не откроет ваш файл следующей версией, вывалившись в ошибку :)

Ну просто теперь буду в названии файла добавлять.

petera
22.05.2023, 11:12
Ну просто теперь буду в названии файла добавлять.

Я всегда так делал
67932

prolex888
22.05.2023, 11:58
В новой версии OwenLogik при онлайн отладке некорректно отображаются состояния переменных. Некоторые "индикаторы" пустые.
67933

прибор ПР103
67934

a_lex
24.05.2023, 22:22
А я думал только у меня такое. Лечится масштабированием. Но как же бесит на большом холсте наблюдать пустые квадратики. Даже подсказки так не достают, как изменение масштаба туда-сюда. Товарищи разработчики, это возможно исправить? Или "мыши будут дальше кактус кушать"?

kondor3000
25.05.2023, 08:10
Всем привет, без видимых причин вылезла такая ошибка.
Как открыть проект ?
Делать заново ?

Надо писать в какой версии работали и в какой открывали. И как минимум выложить проект и Бэкап сюда, для проверки.

sobol
25.05.2023, 09:20
Работал и открывал в одной и той-же версии.
При попытке сделать резервную копию (копировал в другую папку) не получилось скопировать файл ~project.tmp . Попробовал открыть проект без него. Открылся, на первый взгляд все на месте.

Денисов Максим Сергеевич
25.05.2023, 11:35
Ограничение прибора. Самые важные переменные можете отслеживать через "Отслеживаемые переменные" (находится снизу основной схемы в режиме отладки)

a_lex
25.05.2023, 16:58
Доброго времени, товарищи и разработчики!
Если выполнить экспорт сетевых переменных через "Экспорт устройства в ОРС", то при открытии файла в Owen OPC Server не правильно задается порядок байт и регистров. Приходится руками все править. Это косяк в Owen Logic или Owen OPC Server? Ну и не плохо было бы на заметку взять, для исправления.
Экспорт делал с проекта для ПР103 в Owen Logic Версия 2.3.327.0 для Owen OPC Server версия 1.10.81.0

Эдуард_Н
26.05.2023, 03:42
ПР205, Почему объявленной на экране переменной нельзя присвоить значение по умолчанию?

Stasstar
26.05.2023, 09:29
День добрый. ПР103 - в ФБ нет недельных таймеров (только 3 таймера на задержку), версия Logic - последняя 2.3.328. Если выбрать другой прибор (ПР100, ПР200) - блоки доступны.

melky
26.05.2023, 09:31
Stasstar если не глюк, то вероятно они отсутствуют в прошивке прибора, по этому и не показываются в окне.

Stasstar
26.05.2023, 09:48
Вероятно это глюк производителя (либо в лоджике, либо в прошивке) - в ПР 103 есть часы реального времени, соответственно, таймеры должны поддерживаться.

kondor3000
26.05.2023, 10:04
Вероятно это глюк производителя (либо в лоджике, либо в прошивке) - в ПР 103 есть часы реального времени, соответственно, таймеры должны поддерживаться.

А зачем вы биб-ку открыли? Надо Менеджер компонентов, там всё есть. 68006
И таймеров там 2 штуки, в Общих и в Дата и время.
Версия 238, Проект для ПР103, перенесите в проект и откройте в Макросах, папка Дата и время68008

Stasstar
26.05.2023, 10:26
Спасибо, в б-ке макрос этот видел, буду его пробовать, но с ФБ намного проще работать, непонятна причина, почему этот параметр убрали, звонил не техподдержку - они там сами удивились, почему его нет там.

Dimensy
26.05.2023, 11:23
Спасибо, в б-ке макрос этот видел, буду его пробовать, но с ФБ намного проще работать, непонятна причина, почему этот параметр убрали, звонил не техподдержку - они там сами удивились, почему его нет там.

Насколько я помню, в родном недельном таймере нельзя уставки из вне задавать, поэтому макрос будет получше

Ollema
26.05.2023, 12:43
Сколько делал програм, как то всегда обходился без режима отладки. Удобная, конечно, штука. Но вот в последних проектах попробовал - почему то половина переменных отображаются пустыми, то есть значение отсутствует. Сетевые переменные все отображаются пустыми, многие и не сетевые с неизвестными значениями. Что я не так делаю?

kondor3000
26.05.2023, 13:23
Сколько делал програм, как то всегда обходился без режима отладки. Удобная, конечно, штука. Но вот в последних проектах попробовал - почему то половина переменных отображаются пустыми, то есть значение отсутствует. Сетевые переменные все отображаются пустыми, многие и не сетевые с неизвестными значениями. Что я не так делаю?

На 314 станице в этой теме обсуждали, . Лечится масштабированием.

Stasstar
26.05.2023, 17:25
Макрос залил, но что-то не так, прошу помочь. Программирую включение реле в 09.00 и выключение в 21.00, при тесте, при изменении времени - все верно, в 21.00 отключается, но при переходе суток в 00.01 опять включается снова и работает так до 21.00 опять. Что не так сделал?

kondor3000
26.05.2023, 21:45
Макрос залил, но что-то не так, прошу помочь. Программирую включение реле в 09.00 и выключение в 21.00, при тесте, при изменении времени - все верно, в 21.00 отключается, но при переходе суток в 00.01 опять включается снова и работает так до 21.00 опять. Что не так сделал?

В 2 местах нет соединений переменных с макросом, внимательнее надо быть 68014
Часы ОN не подключены, поэтому и включается в 0 часов)

Сергей0308
26.05.2023, 22:10
Макрос залил, но что-то не так, прошу помочь. Программирую включение реле в 09.00 и выключение в 21.00, при тесте, при изменении времени - все верно, в 21.00 отключается, но при переходе суток в 00.01 опять включается снова и работает так до 21.00 опять. Что не так сделал?

Хотел добавить!
Особо не вникал, насколько понимаю, для правильной работы макроса(как задумано) переменные "Режим" и "Режим работы" должны быть одной и той же переменной, а не разными, как у Вас!

kondor3000
26.05.2023, 22:16
Хотел добавить!
Особо не вникал, насколько понимаю, для правильной работы макроса(как задумано) переменные "Режим" и "Режим работы" должны быть одной и той же переменной, а не разными, как у Вас!

Совсем не обязательно и так всё работает. Задаётся всё равно через вход Режим работы. А выход Режим можно вообще выкинуть, если не нужен. 68015

Сергей0308
26.05.2023, 22:49
Совсем не обязательно и так всё работает. Задаётся всё равно через вход Режим работы. А выход Режим можно вообще выкинуть, если не нужен. 68015

Как раз в том и проблема возникнет, что некоторые режимы работы макроса не будут работать, например режим однократного(разового) срабатывания!
Если всё адекватно работает, значит не используется этот режим в данном случае!
Я же толкую про то, чтобы макрос работал как задумано, а не этот конкретный случай!

Stasstar
27.05.2023, 09:12
День добрый! Спасибо всем за ответы, странно - но "разрывов" не увидел, но на всякий случай, еще раз все поправил, также изменил Режим на Режим работы, но увы - эффекта нет, при выборе времени после 24.00 опять включается.

kondor3000
27.05.2023, 11:45
День добрый! Спасибо всем за ответы, странно - но "разрывов" не увидел, но на всякий случай, еще раз все поправил, также изменил Режим на Режим работы, но увы - эффекта нет, при выборе времени после 24.00 опять включается.

Ну вы даёте, это просто верх искуства, полениться оттянуть переменные в сторону, когда вам уже дали ответ. Вам уже стрелками нарисовал какие 68019
Может так понятней

Stasstar
27.05.2023, 12:12
Огромное спасибо! Увы, опыта очень мало, теперь все работает!!!

vitalgolov
09.06.2023, 12:01
Если кинуть на холст блинк с нулевыми таймингами, привязать на выход переменную, которую в свою очередь привязать к визуализации (например к индикатору), то в симуляторе окно визуализации ведет себя неадекватно (пропадает). Потом фиг знает как его вытащить обратно. Понятно что нулевые тайминги никто не будет делать, просто заметил такой глюк когда забыл их указать.
ЗЫ: Я про ПР205

Dimensy
09.06.2023, 14:26
Если кинуть на холст блинк с нулевыми таймингами, привязать на выход переменную, которую в свою очередь привязать к визуализации (например к индикатору), то в симуляторе окно визуализации ведет себя неадекватно (пропадает). Потом фиг знает как его вытащить обратно. Понятно что нулевые тайминги никто не будет делать, просто заметил такой глюк когда забыл их указать.
ЗЫ: Я про ПР205

Нормально, никто никуда не пропадает (Лоджик 2.3.329.0)
А эта кнопушка не помогает?
68245

RfSS
09.06.2023, 20:33
На прошлой версии Лоджика любое именение приводило к закрытию окна визуализации. Теперь вроде поправили.

Денисов Максим Сергеевич
13.06.2023, 09:00
Да, поправили это в версии 2.3.329

vitalgolov
13.06.2023, 16:49
А эта кнопушка не помогает?

Раза с десятого, но раз исправили, то уже не актуально, у меня версия 2.3.328.0 (обновлю)

ASo
14.06.2023, 16:08
А что в 329 лоджике с эмуляцией и вообще с работой с переменными?68312

kondor3000
14.06.2023, 17:14
А что в 329 лоджике с эмуляцией и вообще с работой с переменными?

Всё в порядке 68314 переменную B сделайте энергонезависимой, хоть на время.

kaftanati
26.06.2023, 11:17
Работал, никого не трогал. При попытке перехода в онлайн мониторинг после заливки (не в первый раз) - ошибка. И все поломалось... Программа не открывается - ругается.
Версия ПО - 2.3.329
68454
68455

Денисов Максим Сергеевич
27.06.2023, 11:23
Передал разработчикам для анализа ошибки.
В какой версии создавали проект?
Ошибка появилась после попытки запустить онлайн-отладку?

kaftanati
29.06.2023, 11:38
Передал разработчикам для анализа ошибки.
В какой версии создавали проект?
Ошибка появилась после попытки запустить онлайн-отладку?
Ну, возможно сам оригинальный проект ещё 2.3.*** (ну с предыдущих версий), но успешно сохранялся/открывался в 2.3.329
Да, шибка появилась после попытки запустить отладку.

Тут кстати, вопрос - планируется ли добавлять "Автосохранение проекта каждые * минут" или "Сохранение автобэкапа рядом в подпапку при сохранении проекта" - ну что-то в этом направлении?

Денисов Максим Сергеевич
29.06.2023, 15:29
Да, задача с автосохранением есть у нас в бэклоге.
По какому пути у вас хранится проект?
Есть ли другие исправные версии проекта?

globalhook
10.07.2023, 00:52
Огромная просьба добавить вход EN ( выход ENO) по аналогии с TIA для макросов. Иногда прям очень не хватает битом отключить функцию, выполняемую макросом, что б не городить внутри кучу AND

Asu$Nick
10.07.2023, 21:09
Огромная просьба добавить вход EN ( выход ENO) по аналогии с TIA для макросов. Иногда прям очень не хватает битом отключить функцию, выполняемую макросом, что б не городить внутри кучу AND

Добрый вечер коллега ! :) После Симена , когда нет EN , понимаешь сколько это дает гибкости и возможностей. Я уже просил , но местные приспособились и им ничего не надо кроме функции Select, а разработчикам видимо это кажется не важным . Вот можешь почитать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203&p=400771&viewfull=1#post400771

zamboga
08.08.2023, 14:16
Здравствуйте!

У ПР200 есть "неприятность". Если зайти в Системное меню — то всё, экраны Статуса или Аварий (к ним переход по переменной) ты не получишь никогда, пока из Системного меню не выйдешь. Вот ответ вашей техподдержки:


Из системного меню можно выйти длительным нажатием ESC. Отключить вход в системное меню не получится, даже программированием перехода на другой экран кнопкой ALT. Если так сделать, то в первую очередь откроется системное меню, потому что задержка перехода на экран больше, чем задержка перехода в системное меню. Можно сказать, что функция перехода на другой экран через ALT не реализована.
В теории, можно поставить обозначение, что авария присутствует на F2 - красный светодиод, чтобы пользователь видел, что с прибором что-то не так.


Итого, мы теперь никогда не узнаем про Аварию в этом случае, пока не удержим Esc, или не перезагрузим прибор.
И как тогда защитится от "умных" пользователей, которые войдут в Системное меню и не выйдут обратно?

Мне кажется, это достаточно серьезный баг(фича), требующий(-ая) решения.

Goodwin2
08.08.2023, 14:27
Красную лампу аварии поставьте. Или на крайняк индикатор F2 сделайте мигающим при аварии.

zamboga
08.08.2023, 14:30
Красную лампу аварии поставьте. Или на крайняк индикатор F2 сделайте мигающим при аварии.
Ровно это же мне ответила Техподдержка. Но это кривой костыль, а не решение.

zamnarzanom
15.08.2023, 10:38
Здравствуйте!
некоторое время назад, после обновления по, программа стала сама прекращать работу.
Если чтото делать в программе, то всё хорошо, если оставить на 10-30минут, то она прекращается.
лог ошибки
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: ProgramRelayFBD.exe
Версия приложения: 2.3.333.0
Отметка времени приложения: 6331e747
Имя модуля с ошибкой: coreclr.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.0.822.36306
Отметка времени модуля с ошибкой: 62cf0003
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 001c4572
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 3207
Дополнительные сведения 2: 3207012e8dd700745052a656b6c45c93
Дополнительные сведения 3: c30d
Дополнительные сведения 4: c30d1256e12a6e7a7849b9325c91e04b

zamnarzanom
15.08.2023, 10:39
вин7 32бит.
подскажите, как побороть это.
Спасибо!

kondor3000
15.08.2023, 11:05
вин7 32бит.
подскажите, как побороть это.
Спасибо!

У меня тоже бывает закрывается программа, если ничего не делать. Обычно это 2 проект для копирования, потом забываешь его закрыть.
Не открывайте не нужные окна ( 2-5 проектов одновременно). Сохраняйте проект, если отходите надолго.

zamnarzanom
15.08.2023, 11:24
у меня один открыт.

melky
15.08.2023, 11:30
Отключите гибернацию когда подключены к сети, если работаете на ноуте. Хотя и на стационарном тоже может быть включена.

Pvalp
15.08.2023, 14:23
Добрый день, может у кого тоже не отображается онлайн база менеджера компонентов:69613
Как можно решить данную проблему ( OwenLogic версия 2.4.334.0)?

kondor3000
15.08.2023, 14:29
Добрый день, может у кого тоже не отображается онлайн база менеджера компонентов:69613
Как можно решить данную проблему ( OwenLogic версия 2.4.334.0)?

У вас другие версии есть? Это новая версия, для тестирования ФБ ( хотя у меня есть Менеджер и в ней)
Поставьте OWEN Logic2.3.333 или ниже OWEN Logic2.3.331 http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/

petera
15.08.2023, 15:10
Добрый день, может у кого тоже не отображается онлайн база менеджера компонентов:69613
Как можно решить данную проблему ( OwenLogic версия 2.4.334.0)?

Фаервол блокирует исходящее соединение на http://ftp-ow.owen.ru

Pvalp
15.08.2023, 16:03
Фаервол блокирует исходящее соединение на http://ftp-ow.owen.ru

Добрый день, а как для фаервола можно создать исключение для блокировки исходящего соединения для http://ftp-ow.owen.ru?

Pvalp
15.08.2023, 16:14
а Вы прямо уверены что это файрвол виноват. Пинг что показывает, по адресам owen.ru и 185.65.148.77 в той ОС где запускаете ОЛ

Отдельно я захожу на этот сайт, с него и скачал дистрибутив OwenLogic версия 2.4.334.0.

Pvalp
15.08.2023, 16:23
Пингование 185.65.148.77 нормальное:69615

capzap
15.08.2023, 16:30
а по имени? Хотя раз на сайт заходили, значит ни какой брандмауэр ни чего не блокирует

melky
15.08.2023, 16:50
ftp может отдельно блокироваться, особенно если компанией политиками задано.
Не зависит от ping и http(s) вообще.

Мне так вообще Касперский блокировал любые попытки ftp даже в локальной сети. Пришлось звонить нашим админам, чтобы разрешили доступ...

zamnarzanom
16.08.2023, 08:55
гибернации нет

Kailer
17.08.2023, 06:27
Здравствуйте. OwenLogic последней версии. Проблема с ПР102.24.2416.03.2. Вход который измеряет сопротивление некорректно измеряет показания. Постоянно прыгает сопротивление. На другом проекте(старая версия 2.3.330) тоже с ПР102(его делал в начале июля), такой проблемы не было. Что делать?

Kailer
24.08.2023, 05:59
Разобрался я с проблемой. Снял и привез ПР102 с другого объекта, в свою лабораторию, у которого с аналоговыми входами было всё в порядке. Обновил ОвенЛоджик до последней версии. Загрузил в него программу "с прыгающими значениями на аналоговых входах"(это прошивка с другого объекта).
В общем картина повторилась, нестабильные показания на аналоговых входах.
Начал свою программу редактировать, искать проблему. Через пару часов выяснил, что Помехи на аналоговые входа даёт первый вход. Т.е. если назначить Тип датчика 4-20 мА на Аналоговый вход AI1, то начинаются помехи. Если назначить на AI1 тип датчика 0-300 кОм, то "Помехи" исчезают.
Почему возникла такая проблема? Пожалуйста исправьте эту проблему.
П.С. Я решил свою проблему переключением токового датчика на вход AI3. На вход AI1 назначил 0-300 кОм.

Serg290
24.08.2023, 17:14
Версия 2.4.334.0 Windows 11. Перестали перетаскиваться объекты по одному щелчку. Надо теперь дважды нажать и удерживая перетаскивать. И появляется (например переменная) только когда отпускаешь кнопку. Вообщем видео смотрите.

https://youtu.be/taXdfQ1lS5U

kondor3000
24.08.2023, 17:36
Версия 2.4.334.0 Windows 11. Перестали перетаскиваться объекты по одному щелчку. Надо теперь дважды нажать и удерживая перетаскивать. И появляется (например переменная) только когда отпускаешь кнопку. Вообщем видео смотрите.


Одним нажатием выбираете элемент, вторым вставляете на экран. Перетаскивание не работает с одного раза.

zamnarzanom
25.08.2023, 08:46
почему ол перестал запускаться на стареньком нетбуке с семеркой?
надимаю открыть и ничего не происходит

zamnarzanom
25.08.2023, 08:55
он использовался для переноса программы с стационарного пк на обьекты.
может возможно сделать перенос както по другому?

kondor3000
25.08.2023, 11:04
он использовался для переноса программы с стационарного пк на обьекты.
может возможно сделать перенос както по другому?

Какая у вас версия ОЛ и какая 7 винда? Надо обновлять и запускать от Админа ( или одного и того же пользователя).

Винда должна быть 7 SP1, иначе новые версии не работают

zamnarzanom
25.08.2023, 11:51
понял спасибо

Rooll
26.08.2023, 13:49
Здравствуйте! Недоступна смена целевой платформы owen logic 2.4, почему?

kondor3000
26.08.2023, 14:02
Здравствуйте! Недоступна смена целевой платформы owen logic 2.4, почему?

На какой платформе вы сейчас?
Если ИП120 например, то смена не возможна. Если на ПР200 то сменить можно только на другую ПР200. То есть только в пределах одной платформы.
Переносите копипастом, если надо на другую платформу или через сохранение макросов в файл.

Rooll
26.08.2023, 14:55
Программа написана для ПР205-230.1211.26.X.0, подключил ПР205-230.1211.22.0.0.

kondor3000
26.08.2023, 15:41
Программа написана для ПР205-230.1211.26.X.0, подключил ПР205-230.1211.22.0.0.

Для ПР205 и ПР103 пока нет смены платформы, копипастом переносится без проблем.

kaftanati
30.08.2023, 10:47
Предложение:
Таблицы переменных: во вкладках сетевых слотов есть возможность экспортировать переменные. А возможности импортировать нет!
Добавьте пожалуйста.

zamnarzanom
01.09.2023, 09:14
Винда должна быть 7 SP1, иначе новые версии не работают

она и есть

nik.hazdzetski
14.09.2023, 15:31
ПР103 на версии OwenLogic 2.4.334 работает непредсказуемо. Какие-то триггеры сбрасываются, какие-то нет (переменная для сброса одна и та же), некоторые триггеры не могут сбросится даже путем перезаписи прлграммы. Триггеры переднего фронта вообще перестали работать. Макросы (самописные), который прекрасно работали на версии 2.3 теперь не записывают данные в переменные. ПР103 переходит в режим модуля ввода-ввывода, при этом если чуть упросить программу (убрать одну переменную или логический блок), по возрвашется к выполнению программы. Все это протестировано на 5 разных пр103 язык fbd - результат один и тот же.

kondor3000
14.09.2023, 15:41
ПР103 на версии OwenLogic 2.4.334 работает непредсказуемо. Какие-то триггеры сбрасываются, какие-то нет (переменная для сброса одна и та же), некоторые триггеры не могут сбросится даже путем перезаписи прлграммы. Триггеры переднего фронта вообще перестали работать. Макросы (самописные), который прекрасно работали на версии 2.3 теперь не записывают данные в переменные. ПР103 переходит в режим модуля ввода-ввывода, при этом если чуть упросить программу (убрать одну переменную или логический блок), по возрвашется к выполнению программы. Все это протестировано на 5 разных пр103 язык fbd - результат один и тот же.

Это всё пустые слова, выкладывайте программу и скрины, где у вас не работает.

DkCat
14.09.2023, 19:10
В версии 2.4.335.0 не отображаются названия выходов и входов у подключённых к ПР102 модулей расширения ПРМ. Пробовал добавлять комментарии (задавать название) через Прибор->Настройки прибора...->Выходы(Входы)->Дискретные - результата нет. Пробовал через "Свойства" Входа(Выхода) - результата нет. Скрины прилагаю.
70199
70200
70201

vitalgolov
15.09.2023, 14:35
У некоторых элементов в режиме отладки не отображаются состояния входов-выходов
Версия 2.4.335.0
ПР205-24.1211.06.2.0
70208

1exan
15.09.2023, 14:42
У некоторых элементов в режиме отладки не отображаются состояния входов-выходов
Версия 2.4.335.0
ПР205-24.1211.06.2.0
70208

Ограничено число одновременно отображаемых переменных - увеличьте масштаб

1exan
16.09.2023, 11:56
Если используется несколько идентичных констант на основном поле, обнаруживается ли это компилятором, или лучше сразу организовать переменную-константу?
70226

МихаилГл
16.09.2023, 12:14
Если используется несколько идентичных констант на основном поле, обнаруживается ли это компилятором, или лучше сразу организовать переменную-константу?
70226

Должно обнаруживаться (каждая индивидуальна будет). Запустите на эмуляторе и проверьте.

1exan
16.09.2023, 15:00
Должно обнаруживаться (каждая индивидуальна будет). Запустите на эмуляторе и проверьте.

Что проверить то?
И то и то работает - вопрос в том выделяет ли компилятор память под каждую константу или способен их "объединить" в одну

МихаилГл
16.09.2023, 15:56
Что проверить то?
И то и то работает - вопрос в том выделяет ли компилятор память под каждую константу или способен их "объединить" в одну

Ну смотрите, какой первоначальный вопрос, такой был и ответ.
Про память это к разработчикам. Хотя если у вас сотня таких констант, сейчас одни параметры, потом другие, то вряд ли такое сделали и для каждой своя область памяти.

hazdzetki_nikita
18.09.2023, 11:05
Это всё пустые слова, выкладывайте программу и скрины, где у вас не работает.
https://cloud.mail.ru/public/5APA/xgMHV6i5f

Денисов Максим Сергеевич
18.09.2023, 13:18
Приложите, пожалуйста, исходный проект, чтобы мы могли проанализировать его

hazdzetki_nikita
18.09.2023, 14:15
Приложите, пожалуйста, исходный проект, чтобы мы могли проанализировать его

Был отправлен по обращению № 15844

Sargathanas
21.09.2023, 07:02
Ограничено число одновременно отображаемых переменных - увеличьте масштаб

Такая же ерунда, только до кучи еще не активные входы
70348

1exan
21.09.2023, 07:11
Такая же ерунда, только до кучи еще не активные входы
70348

Ищите ошибку в макросе ИЛИ
Если значение не отображается - значит по мнению компилятора оно не нужно программе (не оказывает влияния: ни на состояние выходов ПР, ни на значение энергонезависимых переменных, ни на индикацию экрана)

vitalgolov
21.09.2023, 09:56
Это как это не нужно? Если по мнению компилятора не нужно то зачем такой отладчик нужен?

1exan
21.09.2023, 10:15
Это как это не нужно? Если по мнению компилятора не нужно то зачем такой отладчик нужен?

А компилятор думает - если в результате работы этой программы ничего не меняется, то зачем её вообще выполнять?
Привяжите результат к дискретному выходу или энергонезависимой переменной и отлаживайте

Ollema
27.09.2023, 09:12
Чего то не могу понять: чего лыжи то не едут?
Один блок работает нормально, при добавлении следующих просит линию задержки и с ней фигня получается.

petera
27.09.2023, 12:29
Чего то не могу понять: чего лыжи то не едут?
Один блок работает нормально, при добавлении следующих просит линию задержки и с ней фигня получается.

Значит не добавляй линю задержки.
В большинстве случаев на желтые линии можно забить.

Ollema
27.09.2023, 13:20
Так написал же:

с ней фигня получается.

Сделано так:
70512

сетевые переменные - одна слейва, вторая мастера.

Однако чудеса чудесные: через несколько часов открываю этот же проект в этой же программе - и оба на, никаких линий задержки уже не требуется, все прекрасно работает.
:rolleyes:

Aviator_VZh
13.10.2023, 11:58
Проект создан в OL2.1
Открыл его в OL 2.4 Создался резервный файл. Закрыл OL 2.4 без сохранения.
Теперь ни исходный файл, ни резервная копия в OL2.1 не открываются.
Низкий вам поклон, программисты ОВЕН!

kondor3000
13.10.2023, 13:26
Проект создан в OL2.1
Открыл его в OL 2.4 Создался резервный файл. Закрыл OL 2.4 без сохранения.
Теперь ни исходный файл, ни резервная копия в OL2.1 не открываются.
Низкий вам поклон, программисты ОВЕН!

Это не Лоджик виноват, я например проверяю каждую новую версию (последняя 2.5.336), открытием разных программ и версий от 1.2 до 2.4,
всё работает с сохранением и без сохранения.
Ищите у себя проблему.

Cs-Cs
13.10.2023, 14:14
Проект создан в OL2.1
Открыл его в OL 2.4 Создался резервный файл. Закрыл OL 2.4 без сохранения.
Теперь ни исходный файл, ни резервная копия в OL2.1 не открываются.
Низкий вам поклон, программисты ОВЕН!
Сколько раз говорили (и я писал в своих статьях) о том, что ТРЕБУЕТСЯ И НЕОБХОДИМО использовать системы резервного копирования проектов?!
Я настаиваю на том, что необходимо делать резервную копию всех изменившихся файлов после каждого важного изменения в коде программы. Хоть по 100 раз за день.

Aviator_VZh
13.10.2023, 14:22
Это не Лоджик виноват, я например проверяю каждую новую версию (последняя 2.5.336), открытием разных программ и версий от 1.2 до 2.4,
всё работает с сохранением и без сохранения.
Ищите у себя проблему.

Я описал последовательность своих действий. Укажите на ошибку.

Aviator_VZh
13.10.2023, 14:23
Сколько раз говорили (и я писал в своих статьях) о том, что ТРЕБУЕТСЯ И НЕОБХОДИМО использовать системы резервного копирования проектов?!
Я настаиваю на том, что необходимо делать резервную копию всех изменившихся файлов после каждого важного изменения в коде программы. Хоть по 100 раз за день.

Посоветуйте прогу, автоматизирующую этот процесс.

capzap
13.10.2023, 14:28
Посоветуйте прогу, автоматизирующую этот процесс.

https://windowsnotes.ru/powershell-2/zapusk-powershell-skripta-po-raspisaniyu/
а в качестве скрипта нечто подобное "C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" a -ag_YYYY-MMM-DD Z:\archiv\backup @D:\Projects\backup_list.txt

Aviator_VZh
13.10.2023, 14:38
https://windowsnotes.ru/powershell-2/zapusk-powershell-skripta-po-raspisaniyu/
а в качестве скрипта нечто подобное "C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" a -ag_YYYY-MMM-DD Z:\archiv\backup @D:\Projects\backup_list.txt

Спасибо, попробую!

Dimensy
13.10.2023, 14:43
Проект создан в OL2.1
Открыл его в OL 2.4 Создался резервный файл. Закрыл OL 2.4 без сохранения.
Теперь ни исходный файл, ни резервная копия в OL2.1 не открываются.
Низкий вам поклон, программисты ОВЕН!

ОС Windows 7?

capzap
13.10.2023, 14:43
Спасибо, попробую!
в backup_list файле записаны пути до папок проектов

D:\Projects\TIA
D:\Projects\CDS
D:\OPER\NetBeansProjects

Юрий Н
13.10.2023, 16:36
Проект создан в OL2.1
Открыл его в OL 2.4 Создался резервный файл. Закрыл OL 2.4 без сохранения.
Теперь ни исходный файл, ни резервная копия в OL2.1 не открываются.
Низкий вам поклон, программисты ОВЕН!

Давно забил на эти все "обновления"..
пользуюсь 1.23.299. мне не нравится прошивать каждый раз ПР-ку под программу... и получать кирпич во время прошивки

Dimensy
13.10.2023, 19:24
Давно забил на эти все "обновления"..
пользуюсь 1.23.299. мне не нравится прошивать каждый раз ПР-ку под программу... и получать кирпич во время прошивки

а зачем каждый раз прошивать ПРку? Залили один раз программу и пользуетесь

Юрий Н
13.10.2023, 19:39
а зачем каждый раз прошивать ПРку? Залили один раз программу и пользуетесь

да.. смешно...

Aviator_VZh
13.10.2023, 23:48
Давно забил на эти все "обновления"..
пользуюсь 1.23.299. мне не нравится прошивать каждый раз ПР-ку под программу... и получать кирпич во время прошивки

Надеюсь, что они откроют для записи регистры времени у ПР103. Как работать с панелью, если нельзя синхронизировать время???

Aviator_VZh
13.10.2023, 23:50
ОС Windows 7?

Windows 10

Cs-Cs
14.10.2023, 09:18
Посоветуйте прогу, автоматизирующую этот процесс.
Я использую старую KLS Backup, скачанную из торрентов. Вот моя статья (в том числе и про отладку решений на ПР/ПЛК): https://cs-cs.net/technologii-testirovaniya-i-otladky-shhgitov-s-svtomatikoy-na-plk#14
Для меня удобно то, что я бэкапы запускаю сам: добавил что-то в проект, забэкапил. Добавил ещё - забэкапил. А уж с глюкаи OwenLogic это прям вообще нужно вовсю.

Aviator_VZh
14.10.2023, 11:51
Я использую старую KLS Backup, скачанную из торрентов. Вот моя статья (в том числе и про отладку решений на ПР/ПЛК): https://cs-cs.net/technologii-testirovaniya-i-otladky-shhgitov-s-svtomatikoy-na-plk#14
Для меня удобно то, что я бэкапы запускаю сам: добавил что-то в проект, забэкапил. Добавил ещё - забэкапил. А уж с глюкаи OwenLogic это прям вообще нужно вовсю.

Ок, спасибо!

GSA
15.10.2023, 12:49
Добрый день, странное поведение Таймера TP (импульс включения заданной длительности) при снятии, сигнала со входа, он не сбрасывается, а продолжает выполнять до завершения цикла, получается не контролируемый процесс. У других производителей такой проблемы нет.

melky
15.10.2023, 12:58
GSA таймер ТР работает по импульсу вообще-то. Даже в CodeSys... при этом независимо, на входе может висеть 1 хоть до скончания, ТР отработает свое и выключится.

Если вам нужна иная реализация, то применяя комбинации ТР, TON, TOF + логика, реализуете как вам надо.

з.ы. TP работает правильно, покажите где иначе? F1 иногда читайте, помогает.

1exan
15.10.2023, 13:02
Добрый день, странное поведение Таймера TP (импульс включения заданной длительности) при снятии, сигнала со входа, он не сбрасывается, а продолжает выполнять до завершения цикла, получается не контролируемый процесс. У других производителей такой проблемы нет.

Какие проблемы - поставьте and на выход

Dimensy
15.10.2023, 13:36
Добрый день, странное поведение Таймера TP (импульс включения заданной длительности) при снятии, сигнала со входа, он не сбрасывается, а продолжает выполнять до завершения цикла, получается не контролируемый процесс. У других производителей такой проблемы нет.

А у каких производителей по другому?

capzap
15.10.2023, 13:44
Добрый день, странное поведение Таймера TP (импульс включения заданной длительности) при снятии, сигнала со входа, он не сбрасывается, а продолжает выполнять до завершения цикла, получается не контролируемый процесс. У других производителей такой проблемы нет.

Кроме сброса дискретного входа, обнулите время таймера РТ и выход погаснет

GSA
15.10.2023, 14:58
А у каких производителей по другому?

У ONI, генератор одиночного импульса. Таймер сбрасывается при снятии сигнала.

melky
15.10.2023, 15:51
GSA ONI не показатель. И например у ZelioLogic вообще один таймер на все, и только комбинацией параметров он делается то тем то другим и вероятно еще с указанием сбрасывать или нет. Это часто зависит от среды разработки.
Но в чистом виде таймеры примерно везде одинаковы и соответствуют МЭК 61131

и генератор одиночного импульса это не таймер, это скорее R-Trig, F-Trig

GSA
15.10.2023, 15:54
GSA ONI не показатель. И например у ZelioLogic вообще один таймер на все, и только комбинацией параметров он делается то тем то другим и вероятно еще с указанием сбрасывать или нет. Это часто зависит от среды разработки.
Но в чистом виде таймеры примерно везде одинаковы и соответствуют МЭК 61131

и генератор одиночного импульса это не таймер, это скорее R-Trig, F-Trig

Согласен, спасибо Всем за участие.

gareno
16.10.2023, 12:03
Релиз программы 2.5.336 на реле ПР110-220.12ДФ.ВР-Ч после заливки программы полностью не работают таймеры и триггеры.
На 2.3.331.0 и предыдущих нет проблем.

Cs-Cs
16.10.2023, 12:38
Хочу отметить в багах или вопросах. Я или туплю, или это газлайтинг =))
ВРОДЕ как в прошлых версиях OWL была кнопка "Сохранить макрос как", чтобы можно было свой же макрос скопировать и доработать его под что-то.
А в новых версиях я чего-то такой кнопки не найду. Это куда делось? Я снова матерюсь: не копировать же макрос вручную!!! Вы обалдели?!

70970 70971

И второй баг. Так как команды "Сохранить макрос как" теперь, мать её, НЕТ, то теперь возможен следующий кейс:
а) Все макросы имеют уникальный внутренний ID, который нельзя поменять.
б) Если взять макрос из библиотеки компонентов, переименовать его, доработать его и экспортировать в файл - его ID не меняется.
в) Если такой макрос есть в проекте, то OWL считает по его ID то, что это тот же самый макрос из библиотеки и не даёт загрузить оригинальный макрос.
Ранее при работе команды "Сохранить макрос как" ID был новый, и копия макроса работала отдельно.
Хочу крови! Хочу ругаться!

Королев Кирилл
16.10.2023, 12:39
Релиз программы 2.5.336 на реле ПР110-220.12ДФ.ВР-Ч после заливки программы полностью не работают таймеры и триггеры.
На 2.3.331.0 и предыдущих нет проблем.

Добрый день!

Действительно, сейчас возникает такая ошибка. Проблему зафиксировали, работаем над задачей. В текущий момент для работы с ПР110 воспользуйтесь старой версией Owen Logic.

Королев Кирилл
16.10.2023, 12:40
Хочу отметить в багах или вопросах. Я или туплю, или это газлайтинг =))
ВРОДЕ как в прошлых версиях OWL была кнопка "Сохранить макрос как", чтобы можно было свой же макрос скопировать и доработать его под что-то.
А в новых версиях я чего-то такой кнопки не найду. Это куда делось? Я снова матерюсь: не копировать же макрос вручную!!! Вы обалдели?!

70970 70971

И второй баг. Так как команды "Сохранить макрос как" теперь, мать её, НЕТ, то теперь возможен следующий кейс:
а) Все макросы имеют уникальный внутренний ID, который нельзя поменять.
б) Если взять макрос из библиотеки компонентов, переименовать его, доработать его и экспортировать в файл - его ID не меняется.
в) Если такой макрос есть в проекте, то OWL считает по его ID то, что это тот же самый макрос из библиотеки и не даёт загрузить оригинальный макрос.
Ранее при работе команды "Сохранить макрос как" ID был новый, и копия макроса работала отдельно.
Хочу крови! Хочу ругаться!

Добрый день!

Эта кнопка теперь доступна здесь
70972