На объекте планируется использовать ПЛК100-220.Р-М + МДВВ-Р.
Помимо всего прочего на ПЛК заводятся датчики положения - герконовые контакты. Необходимо отображать на щите состояния этих датчиков.
Самое простое - повесить лампы на выходы, а в программе выходам присвоить соответствующие входы.
Однако при расширении проекта выходов стало не хватать. При оптимизации схемы бросилось в глаза, что отображение состояния датчиков через ПЛК - слишком жирно. Возникает следующий вопрос.
Замерив на разомкнутом входе (например, между клеммами 3 и 5) напряжение, получили 24В (24,9В). Можно ли подключить сигнальную лампу ко входу как показано на рисунке?
Логика работы, думаю понятна: датчик разомкнут - лампа горит, датчик замкнулся - лампа погасла.
Лампа типа AD-22DS на 24В, светодиодная, ток потребления не больше 20мА. Не подсадит ли это вход? Не будет ли ложных срабатываний входа в ПЛК?![]()