Ну специалисты ОВЕН думаю тоже ответят. Но сперва скажу я.
Я тут только пару дней ставил опыт - выяснял, когда сработает вход ПЛК100. Вход срабатывает, когда происходит замыкание на 0 клемму, даже через сопротивление 15 кОм. При замыкании 18 кОм уже не срабатывает.
Проводил такой же эксперимент с МДВВ. Вход начинает срабатывать при сопротивлении примерно 500 Ом. Выше - перестает срабатывать.
Представители ОВЕН говорили, что у них вход, как они называют "токовый", т.е он срабатывает, когда через него протекает определенный ток (по их терминологии бывает еще "потенциальный"). У ПЛК и МДВВ вход начинает срабатывать при протекании примерно 2 мА.
Теперь про сопротивление кабеля в 100 Ом. Для МДВВ такая величина вполне обоснована (потому как он перестает срабатывать при сопротивлении выше 500 Ом). Для ПЛК такая цифра думаю неактуальна.
Ну вот теперь подождем кого нибудь из техподдержки.